有关异步电动机槽楔松动的问题,槽楔材质老化收缩,槽楔尺寸与铁心配合不当等原因,均会导致异步电动机槽楔出现松动现象。
1、槽楔材质老化收缩:换槽楔,目前国内在F级、B级绝缘上采用的3240环氧玻璃布板其物理、化学性能较稳定,且有较好的热稳定性。
2、楔下垫条老化、松动:加厚垫条重新放入垫条及槽楔。
3、槽楔尺寸与铁心配合不当:参考第三章选择槽楔尺寸。
4、整块磁性槽楔在电磁力作用下磨损:改用磁性槽泥;若用整块磁性槽泥,应采用VPI "整浸"工艺。