电动机在正常运转过程中,要做好电气保护,电动机的常用电气保护措施,包括短路保护,过电流保护,过载与过热保护,欠电压保护,以及电动机的断相保护,与电工天下小编一起来了解下。
电动机的常用电气保护措施
1.短路保护
当电动机发生短路时,短路电流将引起电动机和供电线路的严重损坏,为此必须采用保护措施。
通常使用的短路保护装置是熔断器、断路器。熔断器的熔体(熔片或熔丝)是由易熔金属(如铅、锌、锡)及其合金等做成的。
当被保护电动机发生短路时,短路电流首先使熔体熔断,从而将被保护电动机的电源切断。
用熔断器保护电动机时,可能只有一相熔体熔断而造成电动机断相运行。
用断路器作短路保护时则能克服这一缺陷,当发生短路时,瞬时动作的脱扣器使整个开关跳开,三相电源便同时切断。
2.过电流保护
短时过电流虽然不一定会使电动机的绝缘损坏,但可能会引起电动机发生机械方面的损坏,因此也应予以保护。
原则上,短路保护所用装置都可以用作过电流保护,不过对有关参数应适当选择。常用的过电流保护装置是过电流继电器。
3.过载(热)保护
过载保护是保护电动机绕组工作时不超过允许温升。
引起电动机过热的原因很多,例如,负载过大、三相电动机单相运行、欠电压运行及电动机起动故障造成起动时间过长等,过载保护装置则必须具备反时限特性(即动作时间随过载倍数的增大而迅速减少)。
为了使过载保护装置能可靠而合理地保护电动机,应尽可能使保护装置与电动机的环境温度一致。电工天下,收集整理。
为了能准确地反映电动机的发热情况,某些大容量和专用的电动机制造时就在电动机易发热处设置了热电偶、热动开关等温度检测元件,用以配合接触器控制它的电源通断。
常用的过载保护装置是热继电器和带有热脱扣的断路器。
4.欠电压保护
正常工作的电动机,由于电源停电而停止转动后,当电源电压恢复时它可能自行起动(也称自起动)。
电动机的自起动可能造**身事故和设备、工件的损坏。
为防止电动机自起动,应设置失压保护。通常由电动机的电源接触器兼做失电压保护。
5.断相保护
断相保护用于防止电动机断相运行。可用ZDX-1型、DDX-l型电动机断相保护继电器以及其它各种断相保护装置完成对电动机的这种保护。