交流异步电动机绝缘检查这五点靠谱

来源:电工天下时间:2019-11-09 05:48:02 作者:老电工手机版>>

交流异步电动机的绝缘检查办法,一般应用摇表分别测量定子绕组对地和各相间的绝缘电阻。

交流异步电动机的绝缘检查

检查交流异步电动机的绝缘时,摇表的使用应注意:

1.首先,将被测电源切断,禁止不切断设备电源就摇测设备的绝缘电阻。摇测的电的电路或设备的绝缘电阻时,在摇测前和摇测后应使它们放电。

2.摇动手柄的速度不宜太快或太慢,一般在120转/分左右。

3.接线柱至被测物体间的测量导线,不能使用双股并行导线或绞合导线,应使用单股绝缘良好的导线。应保持摇表表面的清洁和干燥。

4.测量前,先断开摇表到被测物体的测试线。

5.摇测大容量设备时摇动手柄至使表针指示为稳定的数值后再读数。

有时需要对三相异步电动机进行送电前的检查,一起来看看具体的检查方法。

380V的三相异步电动机的对地的绝缘可以在0.5兆欧姆的时候使用,220V的电动机可以在o.3兆欧姆的时候使用,我亲自干过的。

当然,我们北方的电动机一旦发生电动机的线包受潮湿了,就是靠电动机本身运行发热,来提高对地的绝缘值。

电动机出厂后,一般运行3年以上,不用考虑加油质。

对三相异步电动机进行送电前的检查:

1、单独对电动机的外观检查。如外壳,引线的外表,端盖,轴承,风叶,叶罩,电动机的手动旋转的情况。

2、电动机的外观检查合格后,进行:线包绕组电阻测量,是否相同,不同的就不能够送电了,要找出原因;当然,三相绕组对应检查了,才叫人放心。

3、电机的绕组相同了,就要检查绕组的对电动机外壳的绝缘检查。原因是我们把电动机的外壳作为地来看待。如果每项绕组(就是用电动机的引线出头对电动机外壳)的绝缘在0.5兆欧姆以上。(建议使用500V摇表)建议拆开电动机,观看电动机是否受潮湿的可能性,如果是受潮湿,就要靠干线包,在做绝缘检查,力争绝缘加大才好。这样,也检查了电动机的轴承油的情况了。

4、三相电动机的绕组对地绝缘合格后,就要检查绕组之间的绝缘了,要在1兆欧姆以上。当然,越大越好。

5、以上合格后,送电给电动机,要采用点动的办法实验,同时听电动机的声音,震动。

6、以上合格后,检查电动机的电流,三相应该相同。

7、运转半小时后,手摸电动机的外壳温度。在安装到设备上,手感不高就可以使用。电动机的工作电流按照一千瓦2安培设过载保护。

8、电动机的保护 。如:热继电器,按照电动机的额定电流(1--1.05)倍选择设定;断路器按照电动机额定电流的2--3倍设定。接触器的电流,按照大于或等于电动机的额定值选择。

猜你喜欢:

  • 电动机三相绕组绝缘

    有关电动机三相绕组绝缘的检测方法,利用一个220V/100W的白炽灯泡,按本文提供的电路图,检测电动机三相绕组的绝缘是否正常。....

  • 电动机的绝缘测量

    有关电动机的绝缘测量方法,用兆欧表测量线圈与线圈之间〔相间)绝缘程度,以及线圈对机壳(相对地)之间的绝缘性能等,掌握下电动机绝缘测量的常用方法。....

  • 电动机绝缘电阻测量方法

    电动机绝缘电阻测量方法,电机绝缘电阻测量内容,兆欧表在测量绝缘电阻时的注意事项,以及电机绕组对地绝缘测量、电机绕组相间绝缘测量、电机绕组层间(匝间)绝缘电测量的方法。....

  • 电动机绕组的绝缘

    保养电动机绕组的绝缘的方法,用蘸有汽油的棉布擦拭绕组绝缘,用压缩空气吹扫,或在检修时加强绝缘,提高绕组的耐热性与抗腐蚀能力。....

相关文章
  • 电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。

    时间:2022-06-26 16:41:45

  • 怎么自制一个绝缘检测器

    怎么自制一个绝缘检测器

    如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。

    时间:2022-06-03 14:16:23

  • 电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:04:37

  • 电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。

    时间:2022-01-18 06:02:50

  • 软启动器日常维护检查的主要内容

    软启动器日常维护检查的主要内容

    软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。

    时间:2021-12-24 12:31:08

  • 电动机绕组短路原因及检查处理方法

    电动机绕组短路原因及检查处理方法

    造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。

    时间:2021-12-19 07:32:29

  • 电动机绕组断路原因及检查处理方法

    电动机绕组断路原因及检查处理方法

    造成电动机出现绕组断路的原因不止一种,比如在检修和维护保养时碰断或制造质量问题,或受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断,都会导致电动机绕组断路,以下是常见故障原因及处理方法,一起来看下。

    时间:2021-12-19 07:28:42

  • 电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。

    时间:2021-12-11 09:05:46

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有