有关旋转开关控制电动机正反转控制的接线图,转换开关控制的电动机正反转电路接线图,分析了该电路的工作方式。
转换控制开关,适用于交流50Hz或60Hz,交流电压至500V,直流至440V的电路中,作为小容量电动机直接启动、停止和换向(正反转)之用。
如右图,为转换开关控制的电动机正反转电路接线图。
根据电机学原理,只要将接到电动机上的电源线中任意两相想对调,即可实现正反转控制。
电路的工作方式:
转换开关SA有4对触点、3个位置。当合上电源开关Q,将转换开关SA扳到上方位置时,电源按A、B、C相序与电动机M的三相绕组A、B、C相接,电动机正转。
当旋转开关SA扳到中间位置时,三相绕组电源被切断,电动机停止转动。 电工天下
当旋转开关SA扳到下方位置时,电源按C、B、A相许与电动机M的三相绕组A、B、C想接通,电动机反转。 旋转开关控制电动机正反转控制的接线图
由于转换开关并没有灭弧装置,仅适用于不频繁启动、停止且电动机容量在5.5kW及以下的正反转控制的场合。尤其适用于升降机,电动起重机等场所的电动机控制。