有关电动机的检修周期与检修规定,电动机的检修周期,分为电动机的大、小修期限,封闭式与开启式厂用电动机的大修期限,电动机的大、中、小修项目及检修周期等。
一、电动机的检修周期
1、机、炉附属设备电动机的大、小修,随其主体设备的大、小修期限
2、封闭式厂用电动机的大修期限一般为三年,开启式厂用电动的大修期限为二年。
3、给水泵电动机的大修期限随机械部分同步进行。
4、大修期限为两年以上的电动机,每年小修1~2次。
二、电机检修周期
电机检修周期:
中小修(抽转子加油)每年二次,灰尘场所适当清扫。
大修(抽出转子换线圈),以绝缘及使用情况而定。
电机的过载与短路保护装置应满足以下要求:
a、保险丝(片)容量应为:鼠笼型电机为启动电流的0.4倍,重负荷启动的电机为启动电流的0.5-0.6倍。
b、绕线型电机为额定电流值。
c、回路中两台以上的电机为最大的一台电机启动电流与其余用电设备工作电流之和。
三、电动机检修周期的规定
电动机的检修周期原则规定:
机炉附属设备电动机的大、小修周期应随机炉的大、小修周期。
一般电动 机的大修周期为2~3年一次,小修周期为每半年一次。
重要的运行条件较差的电动机可据其条件健康状况,大小修周期可适当缩短。
不重要的以及运行条件较好的电动机,据其 条件健康状况大小修周期可适当延长。
新装电动机在投运前,一般都作一次检查性大修,若因故未能进行时,应在运行一年后进行一次大修。
附,电动机的大、中、小修项目及检修周期
三相异步电动机的小修、中修、大修的项目和内容
1.小修项目:
1)电动机吹风清扫,做一般性的检查。
2)更换局部电刷和弹簧,并进行调整。
3)清理集电环,检查和处理局部绝缘的损伤,并进行修补工作。
4)清洗轴承,进行检查和换油。
5)处理绕组局部绝缘故障,进行绕组绑扎加固和包扎引线绝缘等工作。
6)紧固所有的螺钉。
7)处理松动的槽楔和齿端板。
8)调整风扇,风扇罩,并加固。
2.中修项目:
1)包含全部小修项目内容。
2)对电动机进行清扫和清洗干躁,更换局部线圈和修补加强绕组绝缘。
3)电动机解体检查,处理松动的线圈和槽楔以及各部的紧固零部件。
4)刮研轴瓦,对轴瓦进行局部补焊,更换滑动轴瓦的绝缘垫片。
5)更换磁性槽楔,加强绕组端部绝缘。
6)更换转子绑箍,处理松动的零部件,进行点焊加固。
7)转子做动平衡试验。
8)改进机械零部件结构并进行安装和调试。
9)修理集电环,对铜环进行车削,磨削机械加工。
10)做检查试验和分析试验。
3.大修项目:
1)包含全部中修项目内容。
2)绕组全部重绕更新。
3)铜笼转子导条全部更新,焊接和试验。
4)铝笼转子应全部改铜笼或全部更换新铝条。
三相异步电动机的检修周期:
1类 J、JD、Y、JB、YSQ、JSQ等系列及其他类似型号的电动机,连续运行的中小型笼型电动机
大修:7~10年;中修:2年;小修:1年。
2类 JR、JRQ、YR、YRQ等系列及其他类似型号的电动机,连续运行的中小型绕线转子电动机
大修:10~12年;中修:2年;小修:1年。
3类 短期反复运行、频繁起制动的电动机
大修:3~5年;中修:2年;小修:0.5年。
4类 交流变流机组、原动机、轧钢异步电动机,以及大中型异步电动机
大修:20~25年;中修:4~5年;小修:0.5年。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。