有关电动机的停送电流程,电动机停电时,先停负荷侧后停电源侧,停电前应检查电动机确已停运,设备停、送电时应带绝缘手套等。
电动机的停送电流程:
1、电动机停电时,先停负荷侧后停电源侧,停电前应检查电动机确已停运;
2、送电时应先送电源侧,后送负荷侧;
3、设备停电时应先拉开电源开关,再拉开刀闸;送电时应先合上刀闸,再送开关;送电前应检查设备符合投运条件;
4、设备停、送电时应带绝缘手套。
附1,电动机停送电及运维注意事项
电动机的停送电操作、监视和维护;电气人员应掌握电动机的电源连接方式,根据热机停送;1.电动机的停电操作,应在电动机停止后进行;2.根据停电后是机械作业还是电气作业或者是机电同;电动机送电前确认电气和所带机械的全体工作人员撤离;电动机送电前,一般应用500V或2500V的兆欧;大修后的大型电动机的轴承绝缘,应用1000V兆欧;检修工作结束以前,若需将设备试加电。
电动机的停送电操作、监视和维护:
电气人员应掌握电动机的电源连接方式,根据热机停送电联系单或电气工作票执行停送电操作,认真执行操作监护制度,高压电动机的停送电操作还必须执行操作票制度。5.1电动机的停电
1.电动机的停电操作,应在电动机停止后进行。电动机停止的依据是电流表指示为零、开关等位置指示正确、电动机及所带机械停止运转。
2.根据停电后是机械作业还是电气作业或者是机电同时作业等不同情况,布置安全措施。5.2电动机的送电
电动机送电前确认电气和所带机械的全体工作人员撤离工作地点,并检查设备情况、有无遗留物件、是否清洁等,将电气工作票终结或回收,拆除有关安全措施。
电动机送电前,一般应用500V或2500V的兆欧表测量绕组的绝缘情况。一般高压电机不低于1MΩ/KV,380V以下的电动机和绕线式电动机的转子转子不低于0.5MΩ,则认为合格。当绝缘电阻值较以前同样情况下降低50%以上时,应查明原因。高压电动机还应测量吸收比R60’/R15’≥1.2。
大修后的大型电动机的轴承绝缘,应用1000V兆欧表测量绝缘电阻,绝缘电阻值不低于0.5MΩ。
检修工作结束以前,若需将设备试加电压,应严格遵守《电业安全工作规程》。对检修后电动机应特别检查电动机及开关下桩头电缆连接是否牢固。5.3低压电动机的停送电操作步骤
5.4 电机启动和巡检注意事项
5.4.1负责电动机起动和运行的人员,应在电动机合闸前进行如下外部检查(1)电动机上或其附近无杂物和有无人工作(2)电动机所带的机械是否已准备好,并可以起动。
(3)轴承和起动装置中的油位是否正常。轴承如是强力润滑及用水冷却则应先将油系统和水系统投入运行。
(4)起动装置是否在起动位置。
(5)大型密封式电动机空气冷却器的水系统是否已投入运行。
(6)设法转动转子,已证实转子和定子不摩擦,被它所带动的机械也没有被卡住(7)是否有机械引起的反转现象,如有,应设法停止反转(8)对备用机组应经常检查,保证机组能随时起动(9)地脚螺丝、接地线应牢固良好5.4.2巡检人员检查项目如下。
(1)电动机的电流是否超过允许值及有无突然增加或减少现象,如有应认真分析并采取措施解决。
(2)轴承无异常声音,润滑情况应正常,油量应充足,油位指示应正常(3)电动机声音是否正常,有无异常气味。
(4)电动机外壳和轴承及周围温度是否正常,电动机附近清洁(5)电动机振动不超过规定值。
(6)电动机外壳接地良好,地脚螺丝不松动(7)电缆头外皮不得有破损、过热现象。
(8)电动机冷却装置是否正常,冷却水系统是否漏水(9)对直流电动机和绕线式电动机应注意电刷是否冒火。
5.4.3 鼠笼式转子电动机在正常情况下,允许在冷态下起动2次,每次间隔时间不少于5分钟;在热态下起动一次。只有在处理事故时以及启动时间不超过2-3秒的电动机,可以多启动一次。(连续起动2次或停止时间不超过2个小时及运行一个小时以后停下都为热态)5.4.4对于容易受潮的大容量电动机和备用电动机,在起动前应测量绝缘5.5电机事故现象、原因及处理方法
5.5.1 电动机启动不起来现象:
(1)合闸后电动机不转,只发响。(2)电流值很大,不返回。(3)转速很低,达不到额定转速。原因:
(1)缺相运行(开关、接触器接触不良)。(2)转子回路中断线或接触不良,接线错误。(3)电动机被机械卡住。(4)系统电压太低。处理:
(1)立即断开电源,如有备用电机可先启动备用电机,再检查故障电机。(2)检查开关、接触器是否接触良好。
(3)扳动转子,检查电动机是否被机械部分卡住。(4)将核电动机停电,用摇表检查定子和转于回路。
(5)若外部检查无异状,系统电压不低,与检修人员联系,内部检查。5.5.2电动机启动和运行中冒火冒烟
现象::电动机启动和运行中冒火、冒烟、过流(负序、热告警)保护装置动作。原因:
(1)转子鼠笼断条。
(2)轴承损坏使定、转子相碰。(3)粉尘着火。
处理:
(1)立即断开电源,如有备用,可启动备用电机。
(2)若定转子或端部冒烟冒火、接线盒处短路停电通知检修处理。(3)若因电机上灰尘着火,则停电清扫。
5.5.3 电动机启动时保护动作跳闸现象:
(1)启动时电流值很大不返回。(2)电动机自动跳闸。
(3)电动机合闸后立即跳闸,但无短路冲击。原因:
(1)被拖动机械故障。
(2)电动机内部和电缆内有短路故障。(3)保护定值过小。
(4)启动后又跳闸无冲击时,开关机构有毛病或操作不正确,联锁回路有问题。处理:
(1)查保护动作情况。
(2)检查电动机机械是否卡死。
(3)将核电动机停电,测电机、电缆绝缘是否正常。(4)如果外部检查无异常,通知检修进行检查。5.5.4电动机运行中声音发生变化,响声不正常现象:
(1)电流表指示上升或下降到零。(2)振动增加,响声不正常。(3)静子周部发热。(4)三相电流不平衡。原因:
(1)两相运行或传子回路中一相断线。(2)系统电压太低。(3)静子线卷匝间短路。
(1)断开故障电机电源,启动备用电机。(2)测量电动机绝缘电阻值是否合格。(3)若是系统电压低,应设法提高电压。(4)通知检修,说明异常现象。5.5.5电动机运行中振动加大,超过允许值原因:
(1)电动机与所带机械中心不一致。(2)电机定转子摩擦或风叶脱落。(3)轴承损坏。
(4)所带机械损坏或地脚螺丝松动。(5)机组失去平衡。处理:电工:www.dgjs123.com
(1)若有外部原因造成振动,应设法在运行中消除。(2)振动超过规定值且继续上升,应请示停止电动机运行。5.5.6电动机运行中温度升高
现象:温度和温升超过规程规定值。原因:
(1)过负荷或机械有问题。(2)冷却系统故障或进风温度高。(3)内部故障。(4)冷却水系统故障。处理:
(1)首先判断电动机发热部分。(接线盒、轴承、还是电机外壳)(2)若是接线盒则设法停运处理接头过热。
(3)若是轴承则查明原因,是由于润滑不良、震动还是已损坏,设法停运处理。(4)若是电机外壳,检查冷却风扇运行情况和是否过负荷。
(5)若负荷与冷却风温正常,温度不断升高,超过规定值,应报吉,停运电动机处理。
5.5.7 电动机着火
(1)立即断开电源,停用通风装置;(2)用二氧化碳,四氯化碳灭火器或用消防水喷射散;(3)禁止用大股水流及泡沫式灭火器灭火;5.5.8运行中的电动机自动跳闸;处理:;(1)运行中的电动机自动跳闸后,如备用电动机自动;(2)如果备用电动机末联动投入,可抢送一次备用电;(3)对故障电动机停电,测绝缘检查;(4)如跳闸的重要厂用电动机无备用或启动备用电动;5.5.
(1)立即断开电源,停用通风装置。
(2)用二氧化碳,四氯化碳灭火器或用消防水喷射散开,如雾状的水灭火,使用干式灭火器,不使粉沫落入轴承内。
(3)禁止用大股水流及泡沫式灭火器灭火。
5.5.8 运行中的电动机自动跳闸
处理方法:
(1)运行中的电动机自动跳闸后,如备用电动机自动投入,应恢复信号,断开故障电动机的电源。
(2)如果备用电动机末联动投入,可抢送一次备用电动机,启动正常后,检查故障电动机。
(3)对故障电动机停电,测绝缘检查。
(4)如跳闸的重要厂用电动机无备用或启动备用电动机要较长时间而影响发电时,准许将已跳闸的电动机强送一次,但如果是差动、速断保护动作或具有下述情况之一者,不得强送。
5.5.9运行中的电动机有下列情况之一者,应先启动备用电机,然后将故障的电动机停止运行。
(1)电动机发生严重的振动。电工技术之家
(2)轴承温度剧烈上升,且超过规定值。
(3)铁芯温度及出风温度超过正常值。
5.5.10 电动机运行中遇到下列情况之一者,应立即停机,然后启动备用机组:
(1)电动机所属回路发生人身事故。
(2)电动机及其所属电器设备起火或冒烟。
(3)电动机所代机械部分损坏至危险程度。
(4)发生异响和发热的同时,电动机转速急剧下降。
附2,发电机停、送电的注意事项
发电机停、送电时应注意:
1)送电时应先闭合总闸,再逐一闭合各分路电闸,使发电机负荷逐渐增加;
2)当原动机达到额定转速后,应慢慢增加发电机电压,使之达到额定值后,才准送电;
3)禁止在一相熔丝断路的情况下继续送电;
4)发电机运行中,随负荷的增减,电压调节的变化范围及频率的变化范围应保持在规定值范围;
5)发电机运转中,就应经常监视其负荷和温升情况,并保持发电机外壳及附近的清洁。
6)发电机停机前,应先逐步减去负荷,待负荷为零时,再断开主开。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。