有关电动机配用交流接触器的选用原则,包括按使用类别选用,确定容量等级,在选用交流接触器时,注意工作制及工作频率的影响,环境条件的影响等。
1、按使用类别选用
生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。
2、确定容量等级
接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意:
1)工作制及工作频率的影响
选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。
在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。
2)环境条件的影响
生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。