电磁阀线圈分类,电磁阀单线圈与双线圈的区别(第二页)
二、电磁阀线圈的作用
电磁阀线圈内的活动铁心在阀通电时为线圈所吸引移动,带动阀芯移动,从而改变阀的导通状态;所谓干式或湿式仅指线圈的工作环境,对阀动作而言,没大区别。但是,我们知道,一个空心线圈的电感量与在该线圈内加入铁芯后的电感量是不同的,前者要小,后者大,当线圈通以交流电时,线圈所产生的阻抗也就不一样,对同一线圈,加上同一频率的交流电时,电感量将随铁心位置不同而变化,即其阻抗随铁心位置不同而变化,阻抗小时,流经线圈的电流将增加。
三、电磁阀线圈常过暖的原因
当电磁阀的线圈是按工作状态(通电)时,铁心被吸合,形成一个封闭的磁路。 即电感量处于最大状态下设计时。其发热属正常,但铁心通电时不能顺利吸合,线圈电感量减少,阻抗减少,电流相应增大,这样就导致线圈电流过大,寿命受影响,所以油污使铁心活动受阻,通电时动作缓慢,甚至不能正常完全被吸合,使线圈通电时常处于阻抗较正常偏少的状态,也许正是线圈的因素。
四、电磁阀线圈的好坏检测
用万用表量电磁阀的电阻,线圈有电阻应该在100欧姆左右!如果线圈的电阻无穷大说明坏了,还可以给电磁阀线圈通上电用铁制品放在电磁阀上,因为电磁阀线圈通电后电磁阀带磁性能吸住铁制品。如果能吸住铁制品说明线圈是好的,反知说明线圈坏了!
五、电磁阀线圈短路或断路
检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。
处理方法:更换电磁阀线圈。
以下为液压电磁阀线圈说明:
阀杆就是图示的6,比如说A的插头得电,也就是左侧线圈2得电,产生往右的吸引力,把左侧的阀杆6吸引到右边,从而给阀芯往右的推力。如果说推力其实勉强也可以的,是从左面往右面推。这也就是手动电磁换向阀时说的,往里面捅捅。
附1,电磁阀的类型及特点
电磁阀从原理上分为三大类:
1)直动式电磁阀:
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
2)分布直动式电磁阀:
原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3)先导式电磁阀:
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:
直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。