首页 > 用电知识 > 电工总结

低压系统图审图的七个问题

作者:老电工时间:2019-11-29 09:54:11

有关低压系统图审图的七个问题,低压系统图审图的通病,这里总结为七点,包括主开关及配出回路开关断流能力、电流互感器的变比、变压器容量计算是否正确等。

低压系统图审图的问题

1、主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。

2、电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。

3、低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。

4、变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。

5、配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。

6、保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。

7、保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。