首页 > 用电知识 > 电工总结

变频器过载跳闸原因与检查方法

作者:老电工时间:2019-11-29 09:55:44

有关变频器过载跳闸的原因,变频器是否过载的检查方法,机械负荷过重,三相电压不平衡,误动作均是导致变频器过载跳闸的原因,应检查电动机是否发热,检查电动机侧三相电压是否平衡等。

变频器过载跳闸

电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。

过载:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。

一、变频器过载的原因

1、机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。

2、三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一    相电流)。

3、误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

二、变频器是否过载的检查方法

1、检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。

如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。(电工技术之家 www.dgjs123.com)这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。
如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。

2、检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。

如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。

如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:

如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读