消除低压母线排冰霜方法

来源:电工天下时间:2023-03-11 12:44:08 作者:手机版>>
消除冰霜的方法无非就是加热,主要有三点措施供您参考:
一、这种情况以前我们也遇到过,我们采取的措施比较简单,就是用发泡剂将漏缝处填补一下,不让有任何缝隙出现。
二、在汇流排上端安装一台热风幕,靠暖风气流融化结冰,缺点是热风幕消耗电量大,不经济。
二、在每一根母线排上安装一根伴热带,靠伴热带的热量融化冰霜。伴热带安装比较容易,耗电量低于热风幕,是解决问题的首选方案。
提示一下
最好不要敲击母线排,纵然能将结冰敲掉,但不是理想的方案,只是短时的应急措施,这次敲掉以后,用不了几天还会再次凝结。况且通过敲击产生震动,会使母线排与开关柜或变压器的连接点出现松脱现象,导致接触不良。