实用电工口诀大全
来源:电工天下时间:2023-03-10 23:13:41 作者:手机版>>
实用口诀大全是广大设备管理与维修工作者在实践中的心得与见解,电工口诀中的文字简洁、押韵、通俗易懂、内容丰富、实用,方便设备人轻松记住电工理论和数据,是电工必须掌握的要领。本电工口诀简述了常用的理论、数据、施工操作规程、电缆选择诀窍的使用方法等。十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。说明:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/mm2计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”举例说明:如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。容量除以电压值,其商乘六除以十。 举例:视在电流I=视在功率S÷1.732×10KV=1000KVA÷1.732×10KV=57.736A;估算I=(1000KVA÷10KV)×6÷10=60A说明:适用于任何电压等级。配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘九除以五容量除以千伏数,商乘系数零点七六;已知三相二百二电机,一千瓦三点五安培;已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 注:1KW÷0.22KV×0.76≈1A ;4KW÷3KV×0.76≈1A口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦;电压等级三千伏,一安四点五千瓦;电压等级六千伏,一安整数九千瓦;电压等级十千伏,一安一十五千瓦;电压等级三万五,一安五十五千瓦。直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体;供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:(1)口诀所述的电动机是小型AC380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。(2)用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;设备管理中华联盟,微信平台。封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜。 (3)为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定电流的5倍的熔断器为宜。 (4)还要选择适当的,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。三百八焊机容量,空载电流乘以五。 说明:单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。 为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=U×I(功率一定,电压与电流成反比)。设备管理中华联盟,微信平台。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。 空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%-8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 说明:此项测试时,切记电工的两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220VAC供电,且变压器普遍采用中性点直接,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。 说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。设备管理中华联盟。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,设备管理中华联盟,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和由负极向正极流动的原理。 说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走” 说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五” 说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;设备管理中华联盟,当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,那就每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW—2.5KW的功率。这个就是一般电工都用的“经验公式”,它比物理计算公式好记,所以被广泛地采用。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。常用的从1平方毫米开始: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米;不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。 下面是铜线在不同温度下的线径所能承受的最大电流表格。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U`铝线: S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(m)U`——充许的电源降(V)S——导线的截面积(mm2)说明:1)、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。2)、计算出来的截面积往上靠。
相关文章