艾默生等开关电源系统故障常用检修方法
来源:电工天下时间:2020-12-01 13:23:03 作者:老电工手机版>>
有关艾默生等开关电源系统故障检修方法,艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统故障处理流程,艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统常见故障以及处理方法。
艾默生等开关电源系统故障检修方法
一、艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统故障处理流程:
1、消音。
2、观察配电单元的故障指示灯,模块的故障指示灯进行故障的初步定位。
3、进入监控模块进行故障信息查询。
4、记录配电单元面板故障指示灯的状态,监控模块所有故障信息及模块面板故障、保护指示灯的状态。
5、故障分类(直流、交流、模块、电池、监控)。
6、根据故障类型分析故障的产生原因(依次考虑:参数设置错误→地址错误→通信线连接是否正常→信号采集线连接是否正常→模块故障→板件、器件故障)。
7、进行相应的故障处理。
8、记录下处理的步骤及处理过程中实测的相关数据。
9、再进行一次信息查询,确认所有故障已排除。
10、填写故障处理的结果。
二、艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统常见故障以及处理方法:
某相交流电压或频率显示不准:交流采样电路损坏
交流配电通信中断:交流监控电路板损坏,交流通信电缆连接不良、通信地址设置错误
监控单元不工作:监控单元直流供电电缆、开关、保险接触不良或损坏,监控单元内二次电源板损坏。
监控单工作但无显示:液晶显示屏损坏或电缆连接不良。
系统通信全部中断:通信接口板损坏或监控单元主板损坏。
软调/控制/管理功能伤失:CPU板损坏、软件因强干扰跑飞。
错误告警:外界干扰影响系统通信,软件跑飞。
模块工作单无输出:模块输出熔断器损坏,模块电压偏低。
严重不均流:模块均流电路损坏,模块输出电压差异太大。
模块故障告警:模块发生硬件故障。
模块通信中断:模块内部监控CPU板损坏,模块地址设置错误。
模块过压保护:单个模块过压。
电池误下电或保护:直流控制电路板损坏,监控单元下电/保护参数设置不合理,监控单元误控制,直流采样电路故障。
某个直流参数测量不准:直流采样部件损坏,电缆连接不良。
三、常见故障与处理措施
直流通信中断:直流监控CPU板损坏,通信电缆连接不良,直流监控单元通信地址设置不正确。
处理措施:交流停电后,应该及时启用启动柴油发电机发电;对于电网缺相,如果电源系统或整流器不具备缺相不保护功能,应该使交流保护切换接触器强制接通,或直接向整流模块提供交流供电。
交流采样控制电路故障后会导致交流输入切换电路失控,交流电无法直接提供给整流器,采取的措施是应该使交流保护切换接触器强制接通,或直接向整流模块提供交流供电。
将交流引入线直接接到交流接触器输出侧,直接向整流模块供电。
将交流引入线直接接到空气开关输出侧,直接向整流模块供电。
电池不能正常接入充放电回路时,要将电池接入接触器两端用电缆短接。对于常闭功率触点的接触器,只要剪断接触器控制端连线既可。
电池下电/保护电路误控制指接触器该保护断开时不断开、该吸合时不吸合。
采取的措施是:对于具有强制吸合或断开控制功能的直流配电单元,可以直接利用强制功能。对于没有强制吸合断开功能的直流配电单元,应该切断下电/保护控制电路的供电,然后直接用
电缆短接接触器或强制分离电池与电源系统的接入电缆。电工技术之家
电池损坏的结果是交流停电会直接导致直流供电中断,在电池更换之前。
能采取的措施是作好交流供电保障。强制分离电池与电源系统的接入电缆,在电池放亏前使电池得到保护。
整流模块过压保护一般有某一个模块输出过压造成。
处理办法:关掉所有模块,逐一开启模块,直到打开某一模块后再次发生模块过压保护。关掉该模块,重新开启其他模块,系统将会正常供电。
当多个整流器发生故障,剩余整流器不能提供足够的负荷电流,这时会伴随电池放电。到电池电压开始下降,整流器也会进入限流工作状态,直至回缩保护。
处理措施:切断部分负载,保证对重要设备的供电;(www.dgjs123.com)紧急调用其他任何型号的同电压等级整流器,直接并接到系统直流回路上供电。
监控单元管理功能主要包括显示查询、电池均充/浮充转换、限流控制等,功能混乱紧急故障可能导致电池损坏、数据显示异常等。
处理办法:复位监控单元。
监控单元软件、硬件发生故障时,可能会造成关机、电池下电、电池保护等误控,最后导致直流供电中断,
处理措施:复位监控单元;如果复位不能解决问题,可以关闭监控单元,系统进入手动控制。
影响电源安全运行的后台监控问题是误操作。
应急处理:强制切断后台通信,复位监控单元,系统转由监控单元控制。
接地事故造成的影响是通信质量变差、机柜带静电、防雷器件无法起作用等。
处理措施:临时接地或紧急修复接地连接。
相关文章变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
电容器开关跳闸检查与处理方法

有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。
时间:2020-03-11 10:15:42
电动车充电机的二种常见故障

有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2020-03-11 10:08:19
断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。
时间:2020-03-11 09:47:57
漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

漏电保护开关跳闸怎么办,零线与火线引起漏电保护开关跳闸的原因是什么,漏电断路器与零序电流互感器的连接、电流与负荷的关系,零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸。
时间:2020-01-30 13:04:18
电动葫芦八大常见故障原因与处理方法(图文)

电动葫芦按起动开关后不工作怎么办,电动葫芦运行时出现异常响声原因是什么,这里总结了电动葫芦的八大常见故障的原因,并给出了相关解决方法。
时间:2017-07-29 10:59:44
电动卷帘门四大常见故障的处理方法

电动卷帘门不动或转速慢怎么办,电机振动或噪声较大如何解决,这里总结了电动卷帘门四大常见故障的处理方法,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2015-06-23 15:38:01
- 上一篇:艾默生、中兴、华为整流模块怎么更换?
- 下一篇:电动车充电机的二种常见故障

