有关艾默生、中兴、华为整流模块的更换工序与方法,艾默生、中兴、华为系统配件的更换注意事项,需要的朋友参考下。
艾默生、中兴及华为整流模块的更换
一、更换工序
1、先关闭模块;
2、拔下模块背部的交流输入插头;
3、拔下直流输出插头;
4、拔下怀监控模块的控制线;
5、拆下此模块正面面板紧固螺丝;
6、抽出模块,置于地面或台上;
7、取同型号,同规格模块从机架正面沿导轨插入空位;
8、紧固定模块的螺丝;
9、从模块背部插入交流电源插头;
10、插入监控线;
11、开启模块;
12、调节输出电压和其余模块一致;
13、插入直流输出插头;
14、如有必要,细调模块其余参数。
二、注意事项
1、更换艾默生、中兴、华为系统交流输入空开,更换防雷器单元或防雷盒,更换交流接触器等交流板件前应断电,确保板件和机柜无危险高压存在。
2、更换交流接触器前要将各信号线对应接触器的接口标号标记清楚。(来自:电工天下)
3、对于接口较多较复杂的板件,更换前要对各接口做标记,防止换板后,插错接口。
4、更换艾默生、中兴、华为监控模块或直流侧板件时,可能会因为操作不当(如接头差错位置、操作短路等)造成负载下电无控制,监控模块检测错误并引起电池管理不正常。