首页 > 电工仪表 > 电工测量

钳形电流表检测三相异步电机空载电流故障问题

作者:老电工时间:2020-08-12 10:27:40

钳形电流表的几个使用案例,如何用钳形电流表测三相异步电机空载电流故障,这里以工作中的三个例子,教大家用钳形表判断电机空载故障的方法。

钳形电流表判断三相异步电机空载电流故障

电工检查电机故障时,一般用测电笔万用表检查。

如何用钳形电流表测三相异步电机空载电流故障,一起来看看。

例1,一台矿石粉碎机,拖动电机为15kW。电机大修后空载运转正常,但不能带负荷,一加上负载,电机就过载跳闸。经检查,机械、电源方面均正常,测电机线圈直流电阻分别是2.4Ω、3.2Ω和2.4Ω;用钳形电流表测三相空载电流分别是9A、5A、8.8A,可以肯定电机线圈有故障。

拆下电机端盖,发现其中一相绕组的一根线头处已松开,焊锡熔化。该台电机是双线并绕,其中一路断开,另一路仍通,所以转矩降低,只能空载转动,但带不起负荷

-------------

例2,有一台额定功率为13kW的电机,线圈重绕好试机,电机空载运行时转速正常,带上负载后,电机转速很慢,甚至不转。测得电源电压及各相电阻均正常,用钳形表测三相空载电流基本平衡,但电流值都偏小,由此断定是绕组连接错误。

打开端盖发现原来是△接法的电机误接成Y接法,使正常运行转距偏小,带不动负载,因为Y接法的转矩是△接法的三分之一。

----------------------

例3,某机床用4kW电机,接通电源后,电机不转只有嗡嗡声。

拆下电机线,测电源侧均有电,三相电压也正常,绕组直流电阻也平衡,绝缘合格,机械转动灵活。

后在开关下侧的电机引线上用钳形电流表测空载电流,结果两相有电流,一相无电流。

说明导线在线管内有故障。拉出钢管内导线,发现有一段导线已基本断裂,像两根针尖一样对着,线端有白色氧化粉末。

这是由于穿管时拉力过大,导线被拉细拉长,长时间通电电流在似断未断处发热氧化所致。

此时通电线头上仍能测得电压,但不能通过电流。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读