首页 > 电工仪表 > 电工测量

lcr数字电桥的校准与检定方法

作者:老电工时间:2022-05-14 07:58:11

有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面来了解下。

一、lcr数字电桥的校准方法

1、先将被检尺与标准尺的零值纹线对固定在相应平面性较好的桌上,分别将被检尺及标准尺拉直,按每米逐段连续读取各段和全长误差。全长不足3m的钢卷尺,受检段应不小于3段。

2、当被检尺全长大于桌面长度时,可用分段法进行检定,其全长误差为各段误差的代数和。

3、允许误差:逐段误差为±1mm,二次元检定规程,且全长误差为±2mm。

二、自检结果和自检周期

1、经自检符合本办法的尺,在尺上贴上合格标记。

2、新购买的钢卷尺在使用前必须自检,lcr数字电桥检定规程,自检合格后才能使用。

3、使用中的钢卷尺一年检查一次。

4、不符合本自检操作手册要求的尺应予报废。

三、检定项目和检定方法

1、天平在计量性能检定之前应进行外观检查,观察天平的零部件安装是否良好。

2、空秤变动性和空秤分度值的检定

2.1 将天平放在水平工作台上使底座着实,将游码对准零线并调整平衡。然后按下任一秤盘故意打破平衡,此时天平的杠杆经过均匀渐止的摆动后应能恢复平衡。如不平衡,则在轻的一盘中加放允差砝码后应能恢复或超过平衡。

2.2 两手轻推两侧重架同时向前、向后作轴向移动,分别将重力架推至被挡住时为止(推重力架时使杠杆倾斜,指针偏离中线不少于两个分度),然后将手轻轻放开。上述各次推动后杠杆须能自如摆动,并经过均匀摆动后恢复平衡,如不平衡,则在轻的一盘中加放允差砝码,应能达到或超过平衡。

2.3 将天平重新调整平衡,并使杠杆处于静止状态,然后分别在两盘内轻轻加放质量等于空秤分度值的砝码,测定空秤分度值,其指针静止点的改变格数均不应少于一个分度。

3、标尺分度值正确性的检定

游码对准零位,使天平处于平衡状态,然后将游码移至最末分度处,并在相对的一盘中加放相当于标尺计量值的砝码,此时天平应能平衡。如不平衡,则在轻的一盘中加放允差砝,应能达到或超过平衡。对标尺任一分度有疑问时,可按上述方法进行抽检。

4、1/2秤量(秤盘中心及四角)正确性的检定

将相当于天平1/2秤量的两个砝码先后轻轻放在两个秤盘上,检定规程,不要将砝码在秤盘上拖动,位置如下图所示,依次进行检定,观察天平是否平衡。如不平衡,则在轻的一盘内加放允差砝码,交流数字功率表检定规程,此时天平应能达到或超过平衡。

5、秤量正确性和秤量分度值的检定

将两个相当于天平秤量的砝码分别放在两盘的中心位置,天平应能平衡。如不平衡,在轻的一盘中加放允差码,此时天平应能达到或超过平衡。

四、塞尺校准方法

校准结果处理和校准周期:

1、将校准数据进行整理,按塞尺厚度偏差判断塞尺是否合格,将校准结果记录于规定的“仪器计量校准记录表”中。

2、校准证书应出具实测值。将校准数据及原始记录﹑校准证书等数据进行归档处理以便备查。

3、被校塞尺各项要求均符合本指导书中相应项目的要求,则说明该塞尺校准合格,否则为校准不合格。合格的贴上绿色合格标签,不合格的注明不合格项,并贴上蓝色限用标签。

4、塞尺校准周期根据使用情况,一般不超过一年。新购塞尺需经校准验收,合格后方能提供使用。

5、计量校准不合格的允许降级处理或限制使用。

6、校准证书及其原始记录资料至少保存3年。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读