首页 > 电工仪表 > 电工测量

差压式水位测量仪表的日常检查校准项目

作者:老电工时间:2021-05-24 09:44:56

有关差压式水位测量仪表的检查校准项目,水位平衡容器的取样口标高、“0水位”线及取样口间距应正确,平衡容器的取样口应选择合理,对差压式水位测量仪表做好日常检查与校准工作。

差压式水位测量仪表的检查校准

差压式水位测量仪表,是指应用水柱静压差原理制成的差压式水位表,以及应用汽、水电导率差原理制成的电接点水位表。

需要做如下检查与校准:

1.水位平衡容器的取样口标高、“0水位”线及取样口间距应正确。

2.除平衡容器顶部用作冷凝蒸汽的部分裸露外,其余部分应有良好保温。

3.平衡容器的取样口应选择合理。中间抽头补偿式水位平衡容器,其抽头取 样口高度应符合设计要求。

4.平衡容器与压力容器间的连接管应有足够大的流通截面,其外部应保温。 一次阀门应横装,以免内部积聚气泡影响测量。

5.平衡容器接至锅炉下降管的排水管上,应装一次阀门,并应有适当的膨胀弯。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读