有关电力补偿电容器常见故障,包括电容器过电压、电容器断路器保护动作跳闸、电容器漏油、电容器壳体膨胀,以及电容器操作的注意事项,供大家参考。
电容器过电流电容器在额定电流下运行,由于运行电压的升高和电流波形的畸变会引起电容器的电流过大。当电流超过额定电流的1.3倍时,应及时将电容器退出,以免因电流过大而造成电容器烧坏。
1、电容器过电压
电网负荷减小时电网电压升高,当电压升高到额定电压的1.1倍时应及时将电容器退出运行。电容器在合、分闸操作时要格外小心,严格按规范操作,决不允许带负荷分、合闸。
2、电容器断路器保护动作跳闸
当电容器断路器保护动作跳闸后,不得强行送电,应先检查:电容器有无爆炸、破裂、外壳膨胀、喷油,熔断体是否熔断、电容器接头是否有过热迹象,并对电压互感器、连接电缆等进行详细检查,分析判断故障性质分别进行处理,待故障排除确认正常后方可投入运行。如果故障是由于外部故障造成的电网电压波动而使断路器跳闸的,应经15分钟后方允许进行试合闸。
3、电容器漏油
电容器出现漏油,如果是轻微漏油,可用粘胶剂进行修补并同时减轻负荷或降低环境温度,但是不能长时间继续运行。电容器是一个密封体,如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能下降,甚至导致绝缘击穿。
所以,如果发现电容器漏油严重时应及时将其退出运行。
4、电容器壳体膨胀
电容器的绝缘介质是油性有机物质,在电容器运行过程中温度逐渐升高,箱体随之热胀冷缩本是一种正常现象,但当箱体密封受损空气、水分、杂质的侵入而使绝缘性能下降内部放电或击穿时,内部产生大量气体使箱体鼓起变形而膨胀。
造成箱体膨胀的主要原因有:运行时过电压、过电流、操作过电压、室温过高、电容器本身质量问题等。当出现电容器壳体膨胀时,应及时退出运行并查明原因排除故障。
电容器出现下列情况之一的,应作停用处理:电容器外壳严重膨胀有爆炸可能的、漏油严重以及运行时内部有响声的、电容器接头有过热迹象的、套管破裂并有闪络放电现象的、运行时造成三相不平衡超过5%以上的。
1、电容器的分、合闸操作应严格按规范进行;
2、电容器带有残余电荷的情况下禁止合闸;
3、对电容器进行清扫时应在母线上连接地线,如果熔断器烧坏的应在电容器的接头上连接地线,以放掉电容器中的残余电荷;
4、电力补偿电容器在运行过程中应严格执行安全运行规范,加强值班巡视和检查,作好运行记录,发现故障及时处理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。