验电笔的安全使用,验电笔的正确验电方法

作者:老电工时间:2020-04-03 15:05:24

有关验电笔的使用方法,验电笔的正确验电方法,使用验电笔应注意的几个安全问题,在额定电压范围使用,正确的使用方法很重要,验电时须采取防触电和短路措施,区分设备漏电与静电。

验电笔的正确验电方法

验电笔如果使用不当,不仅会造成验电失误,还有可能造成触电事故,在验电笔的使用时,一定要掌握正确的验电方法。

验电时,要用右手食指按住验电笔的尾部金属体,拇指和中指握住笔身,是氖管小窗背光朝向自己,无名指和小指指尖放在手心,笔尖接触到被测试的设备上。

若电笔的氖管发光,则说明被测试设备带电,并且氖管月亮,电压越高;若氖管不发光,则说明被测试设备不带电。

1、在额定电压范围使用验电笔

普通验电笔测量电压范围在60V—500V之间。

如果用于测试低于60V的电压,验电笔的氖管可能不发光,会造成误判断;用于测试高于500V的电压,容易造成人身触电。【验电笔的安全使用 验电笔的正确验电方法】因此,验电笔只允许在规定的额定电压范围内使用。

2、在验电时采取防触电和短路措施

使用验电笔时,绝不允许用手触及电笔前端的金属探头和带电设备,否则,会造成人身触电事故

在使用螺丝刀式验电笔时,其上较长的笔头部分,应套上绝缘塑料套管,只留出10毫米左右的金属头作测试用。

低压设备相间及相对地之间距离较小,如果不采取上述防护措施,极易引起相间及相对地短路。

用验电笔验电时,操作人员应保持操作稳定,不能将笔端同时接触被测的两线上,特别是检验靠的很近的接线端头时,更应格外小心,以免造成误碰、误触而造成短路伤人。

另外,为预防因使用不合格验电笔导致触电事故,验电时,专业电工最好穿绝缘鞋,并站在干燥的木板、板凳等绝缘物体上。

3、正确区分设备漏电与静电

有些设备金属外壳没有接地或接零保护,其外壳常会因感应而带电,验电时氖管也会发亮,但这种带电,一般不构成触电危险。

遇到这种情况,电工可用试验灯、万用表电阻档、兆欧表等测量来加以区分。

此外,还可用验电笔区分设备是漏电还是带静电,验电方法为:用电笔接触带电设备,如果氖管闪亮一下,就接着熄灭,证明设备带静电;如果氖管长时间闪亮,则是漏电了。

相关阅读:

1、低压验电笔一般适用电压范围

2、验电笔怎么用,验电笔的使用方法

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电工测量