电能计量故障与差错的预防措施
来源:电工天下时间:2019-12-01 09:35:33 作者:老电工手机版>>
有关电能计量故障与差错的预防措施,包括防止电能表出现机械故障,防止过负荷烧毁计量装置,防止电能表因雷击烧损,防止倍率差错,以及防止电能表超差与互感器故障的措施。
电能计量故障与差错预防措施
1、防止电能表出现机械故障
1)逐步淘汰老型号电能表,消除隐患,采用新型号电能表,提高电能表的可靠性。
2)电能表的选用,尽量定型定厂,减少品种,有利于维修,有利于校验。
3)重视电能表的检修质量,在检修过程中,使用专用工具,避免损伤轴承等重要部件。
4)严格走字试验,保证在安装前电能表无卡字、擦盘、跳字、计数器装错等故障,做到走字不合格不能出库。
2、防止过负荷烧毁计量装置
1)合理选择相应容量表计,推广应用宽负荷电能表。【电能计量故障与差错的预防措施】
2)40A以下的采用直接式,40A以上应采用带互感器式1.5(6)A宽负载电能表
3、防止电能表因雷击烧损
在雷击经常发生的地区,应在安装电能表的低压计量柜或有关低压柜的适当位置加装低压避雷器,避雷器的接地要可靠。
4、追补电费
高供高计用户加装失压计时仪,可为准确追补电费提供依据。
5、防止倍率差错
1) 由专人负责倍率管理。
2) 加强互感器资产管理,防止互感器错发、错装或一组互感器变比不同。
3) 现场校验,应检查互感器变比,并核对倍率。(电工天下 www.dgjs123.com)
6、防止互感器二次回路故障
1)电能表二次回路应有完整接线图,以备检查。
2)电能表二次回路安装试验用接线盒。
7、推广专用计量柜(箱),提高计量可靠性
应严禁不符合要求的计量箱(柜)入网运行。
8、防止电能表超差
1)标准电能表互感器应按规定周期送具有检定资质的法定或授权计量检定机构检定。
每月应与标准表比对一次,发现异常,应及时处理。
2)对检定(校准)装置,按规定进行检定。 【电能计量故障与差错的预防措施】
3)对运行的电能计量装置按规定周期进行现场校验(校准)。
9、防止互感器故障
1)互感器应选用误差稳定,质量可靠的产品。
2)建立健全互感器台帐,互感器按规定周期进行轮换。
3)对大用户进行综合误差试验,按规定周期进行TV二次压降测试。
10、改善电能表的运输条件
1)配备专用计量车,不准挪做他用。
2)配备防震箱,保证电能表在运输中不被损坏。
通过采取以上措施,可有效避免和预防电能计量故障的发生,减少不必要的损失。
相关文章电能计量仪表单位是什么

电能计量仪表的单位,计量单位:千瓦时(kWh),俗称“度”。电能表的分时时段:居民用电的分时时段为:峰、平、谷三个时段。高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00);低谷时段(0:00—8:00)。
时间:2022-03-15 06:51:38
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号

用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:终端电能计量仪表。主要功能:电能统计。主要优点:具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,便于配电系统加装电度表的改造。
时间:2022-01-10 06:10:12
压力计量单位与压力间关系

压力的计量单位,各种压力间的关系,压力是力和面积的导出量,压力的不同单位,压力单位有工程大气压、物理大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等,各种压力单位间的换算关系。
时间:2021-07-16 09:11:13
钳形电流表的常见故障与处理方法

钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形电流表的常见故障有哪些?钳形电流表故障问题的处理方法

有关钳形电流表的常见故障,包括电流档读数偏小,电压档读数正常,电流、电压档的读数都偏低,电压档指示正常,电流档全部无指示等,并提供了这些钳形电流表故障的解决方法。
时间:2020-12-29 10:37:44
钳形电流表检测三相异步电机空载电流故障问题

钳形电流表的几个使用案例,如何用钳形电流表测三相异步电机空载电流故障,这里以工作中的三个例子,教大家用钳形表判断电机空载故障的方法。
时间:2020-08-12 10:27:40
钳形电流表判断电机故障的实例

有关钳形电流表判断电机故障的方法,这里举了三个例子,帮助大家理解钳形电流表检测与判断电机故障的操作过程。
时间:2019-12-24 10:16:00
巧用钳形电流表检测漏电接地故障点位置

如何使用钳形电流表检测漏电接地故障点,用钳形电流表判定漏电接地故障的办法,无须停电,无须接线,来看具体方法。
时间:2019-12-24 09:52:46
- 上一篇:低压验电笔的工作原理与使用方法
- 下一篇:如何用钳形电流表判断三相回路平衡问题?