多功能电力仪表的接线特点与安装技巧

来源:电工天下时间:2019-10-31 20:56:58 作者:老电工手机版>>

多功能电力仪表的接线特点与安装技巧,包括辅助电源与输入信号的问题,多功能电力仪表采用每个测量通道单独采集的计算方式,采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。

多功能电力仪表的接线

多功能电力仪表,可以高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。

多功能电力仪表接线要点:

1、辅助电源

多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。

采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

2、输入信号

多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。

电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用 PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。

电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT.如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)

仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。

仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。

其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。

3、多功能电力仪表的安装技巧

1)在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2)取出多功能电力仪表,取下固定夹。

3)将多功能电力仪表装入配电柜的仪表孔中。

4)插入仪表的固定夹。

相关文章
  • 常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解

    常用电工仪表

    有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。

    时间:2022-09-01 17:05:14

  • 电工测量仪表测量项目与测量条件

    电工测量仪表测量项目与测量条件

    电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。

    时间:2022-08-19 14:31:06

  • 实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施

    实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施

    有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。

    时间:2022-08-19 14:14:58

  • 常用电工仪表分类符号及测量方法

    常用电工仪表分类符号及测量方法

    有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-07-12 09:26:25

  • 电能计量仪表单位是什么

    电能计量仪表单位是什么

    电能计量仪表的单位,计量单位:千瓦时(kWh),俗称“度”。电能表的分时时段:居民用电的分时时段为:峰、平、谷三个时段。高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00);低谷时段(0:00—8:00)。

    时间:2022-03-15 06:51:38

  • 用户侧多功能检测仪表图片及电气符号

    用户侧多功能检测仪表图片及电气符号

    用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。

    时间:2022-01-10 06:12:24

  • 用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号

    用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号

    用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:终端电能计量仪表。主要功能:电能统计。主要优点:具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,便于配电系统加装电度表的改造。

    时间:2022-01-10 06:10:12

  • 电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能

    电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能

    电工仪表的常见类型,电工仪表分为电流表、电压表、频率表与功率表等,电流表用于测电路中电流的大小,电压表用来测电路中电压的大小,频率与功率表的用途说明。

    时间:2021-07-16 09:11:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有