有关差压式水位测量仪表的检查校准项目,水位平衡容器的取样口标高、“0水位”线及取样口间距应正确,平衡容器的取样口应选择合理,对差压式水位测量仪表做好日常检查与校准工作。
差压式水位测量仪表,是指应用水柱静压差原理制成的差压式水位表,以及应用汽、水电导率差原理制成的电接点水位表。
需要做如下检查与校准:
1.水位平衡容器的取样口标高、“0水位”线及取样口间距应正确。
2.除平衡容器顶部用作冷凝蒸汽的部分裸露外,其余部分应有良好保温。
3.平衡容器的取样口应选择合理。中间抽头补偿式水位平衡容器,其抽头取 样口高度应符合设计要求。
4.平衡容器与压力容器间的连接管应有足够大的流通截面,其外部应保温。 一次阀门应横装,以免内部积聚气泡影响测量。
5.平衡容器接至锅炉下降管的排水管上,应装一次阀门,并应有适当的膨胀弯。