首页 > 电工技术 > 电工识图

日本富士变频器接线图:主电路连接与控制端子连接

作者:老电工时间:2015-07-18 05:32:53

日本富士变频器接线图

一、主电路连接

1)符号G为变频器箱体的接地端子,为保证使用安全,该点应按国家电气规范要求接地,接地电阻不大于4Ω。

2)变频器的电源输人端子用R、S、T表示。建议选用带有漏电保护的空气断路器FAB接至三相电源,连接时不需考虑相序。不允许以FAB开关来起动或停止变频器,应采用面板操作键FWD、 REV来控制。

3)变频器电源输出端子用U、V、W表示。按使用要求确定正转或反转,若转向不对,任意调换两相即可。输出端严禁接电容器和浪涌吸收器。与电动机之问连线不宜过长,对功率不大于3.7kW的电动机,长度应小于50m,否则要增设线路滤波器(0FL)(一般要另购)。

4)端子RO、TO为控制电源辅助输人,有两个功能,一是用于外接防无线电干扰的滤波器,二是用于回馈制动时(详见产品说明书)。

5)直流电抗器接于端子P1和P(+),目的是改善功率因数。出厂时二端子短路连接,当使用直流电抗器时,先要去除,再连接直流电抗器(属选购件)。

6)外部制动电阻连接于端子P(+)和DB之间。当功率不大于7.5kW时,变频器有内置制动电阻。当频繁起停或位能负载时一般内置的容量不够,需改用外接电阻(另购),当电动机功率不小于15kW时,除外接制动电阻外,为提高制动能力,还需增加制动单元(另购),连接于P(+)和N(-) (详见产晶说明书)。

、控制端子连接

1)外接电位器时,可从端子13和公共端子11取用电源DC+10V,配合1~5kΩ电位器,进行频率设定。

2)设定电压信号输人时,可从端子12和公共端子11输入,进行频率设定,输人阻抗为22kΩ,输入电压为DC0~±10V,也可输入PID控制的反馈信号。

3)设定电流信号输人时,可从端子Ai1或Ai2和公共端子M输人。进行频率设定,输人阻抗为250Ω,输人直流电流为4~20mA,也可输人PID控制的反馈信号。

4)开关量输人端子FWD为正转的开/停,REV为反转的开/停,X1~X9可选择作为电动机报警、报警复位、多段频率选择等命令信号,端子CM为公共点。

5)plc信号电源,由端子PLC和M输人,PLC输出信号电源为DC24V。来自:电工技术之家

6)晶体管输出为端子Y1~Y4,公共端子CME可输出监控信号,如正在运行、频率到达、过载预报等信号。晶体管导通时最大电流为50mA。

7)总报警输出继电器由30A、308、30C输出,触点容量为AC250V、0.3A,可用来控制报警输出,保护动作的信号。

8)可选信号输出继电器,可选择与Yl~Y4端子类似的信号作为输出信号。

9)通信接口。用端子TX(+)和TX(-)作为RS485通信的输人/输出端子。最多可控制31台变频器。端子SD为通信电线屏蔽层用,此端子在电气上浮地(不一定是零电位,而是电路中的公共地)。

10)为防止输人信号干扰,一般模拟信号要屏蔽线,且长度尽可能小于20m或用铁氧体磁环(同向绕2~3匝),再并联0.022μF、50V电容器,或采用信号滤波器等方式。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读