如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
用两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线
如下图:
图1 用两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线
在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等,即:
图2
两表的读数之和为:
图3
根据式,将两只表的读数之和乘二分之根号三,就是三相无功功率Q,即:
图4