首页 > 电工技术 > 电工识图

如何画三相有功电度表经电流互感器的接线图?

作者:老电工时间:2020-11-07 09:50:27

分享一个三相有功电度表经电流互感器的接线图,三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种,选件及接线要求,供大家学习参考。

三相有功电度表经电流互感器的接线图

有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。 按图接线(实做)

一、选件及接线要求

1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。

2、要按正相序接线。

3、电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。

三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图

三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图

4、二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。

5、二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。

6、当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、 N。

7、三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。

例如,某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。可选DT86型 380/220  3×6A的有功电度表。用LQZ—0.5 400/5的电流互感器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读