首页 > 电工技术 > 电工识图

单母线接线与双母线接线图与接线方法

作者:老电工时间:2015-07-17 03:36:38

母线接线与双母线接线图与接线方法

一、单母线接线

1、只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。
单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用

图1 单母线接线图

1)、单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。
2)、单母线接线缺点:可靠性和灵活性较差。
应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。
改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。

2、单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。

图2 单母线分段接线图
单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段的数目,取决于电源的数量和容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。

1)、单母线分段接线的优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。
2)、单母线分段接线的缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。

3、单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。见图3。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读