首页 > 电工技术 > 电工识图

变压器过零序电流保护原理接线图及接线要求

作者:老电工时间:2020-11-07 09:50:36

分享下变压器过零序电流保护的原理接线图,接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护,零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。

变压器过零序电流保护的原理接线图

对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

如下图:

正常情况下,3Io = 0,TA中没有电流通过,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流,当它大于保护的动作电流时,电流继电器KA动作,经KT延时后,跳开变压器两侧断路器

零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。保护的动作时限也要比后者大一个Δt。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读