首页 > 电工技术 > 电工识图

电气原理图绘制原则_电气原理图解释方式

作者:老电工时间:2016-06-06 07:29:29

电气原理图绘制原则_电气原理图解释方式

1、绘制电气原理图应该遵循以下原则

电器控制线路根据电流大小被分为主电路和控制电路。

主电路包括电源到电动机的电路,是强电部分,一般画在原理图左边。控制电路是弱电电路,一般画在原理图的右边。

表示导线、信号通路、连接线等图线都应该是交叉最少、折弯最少的直线,可水平或垂直布置。

电气原理图中,所有电器元件的图形、文字符号应符合国标,在本课程中,常用上一学习单元的课堂练习中给出的各种电器元件符号。

采用电器元件展开图的画法:同一电器的各功能部分可以不画在一起,但需要用同一文字符号标出。若有多个同一种类的电器。可在文字符号后加上数字序号的下标,如:SB1、SB2、KA1、KA2等。

电气原理图中各触点都按“平常”状态会出。对于接触器、继电器,“平常”状态指线圈未通电时的触点状态;对于按钮、行程开关,指没有受到外力作用时的触点位置;对主令控制器,指手柄置于“零位”时的各触点位置。

控制电路的分支线路原则上按照动作先后顺序排列,两线交叉连接时的电气连接点须用黑点标出。电气原理图绘制原则_电气原理图解释方式

2、对电气原理图的解释方式

本文给出的“鼠笼式电动机直接起动电气原理图”为例,用文字叙述方式解释电气原理图:
组合开关Q闭合,为电动机起动作好准备。按下起动按钮SB2时,交流接触器KM的线圈通电,动铁心被吸合而将三个主触点闭合,电动机M起动。当松开SB2时,它在弹簧的作用下恢复到断开位置。

但由于与起动按钮并联的辅助触点和主触点同时闭合,因此接触器线圈的电路仍然接通,接触器主触点保持在闭合的位置,使电动机主电路依然接通,电机M继续转动。

如将停止按钮SB1按下,则将线圈通路切断,动铁心和主触点均恢复到断开的位置,电动机停转。

对于某些电气图,上述书面文字描述方式存在文字量较大、描述不清、主次关系不突出、图文对照麻烦等问题,于是我们采用“电器元件动作顺序表”来描述电气原理图。

电器元件动作顺序表是用带箭头的线条和圆圈内的阿拉伯数字,配以少量文字说明来表示电器元件的状态以及由该状态引发的其它元件的动作过程。

文字说明表示电器元件的动作内容;

带箭头线条的起始端表示引起动作的原因,末端(箭头端)表示动作结果;

圆圈内的阿拉伯数字表示动作的顺序号。

用电器元件动作顺序表解释“鼠笼式电动机直接起动电气原理图”如下。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读