电流互感器的四种接线方法,第三种接线方式最常用

作者:老电工时间:2020-05-30 08:41:40

有关电流互感器的接线方法,主要包括单台电流互感器的接线法,三相完全星形接线和三角形接线法,两相不完全星形接线法,以及两相差电流接线法,额需要的朋友参考下。

电流互感器的接线方法

1、单台电流互感器的接线法

这种接线方法,仅可以反映单相电流的情况。

适用于测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相即可知三相的情况,多数接用电流表。

2、三相完全星形接线和三角形接线法

三相电流互感器可以及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。

只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式一是可以反应各种类型的相间短路,二是可以反应单相接地短路。

这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。

3、两相不完全星形接线法

用的最多的一种电流互感器的节方式。

优点:节省一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。

缺点:二相双继电器接线方式可以反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,不可以作单相接地保护。

适用:用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。

4、两相差电流接线法

仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,无中性线。

优点:节省一块电流互感器,或用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。在不同的故障形式下,其灵敏度不同。

缺点:保护灵敏度低。

适用:用于10kV及以下的配电网作相间短路保护。

以上就是电流互感器的四种接线方法,希望对大家有所帮助。