相序保护器接线图与参数设置

作者:老电工时间:2015-07-20 14:12:01

相序保护器的接线图

一、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L2、L3、N端。

二、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图
相序保护器的接线图1

相序保护器接线图

三、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。

1、相序保护器正常情况下,按一下R/M,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF表示关闭。

2、再按一下相序保护器的R/M,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼键设置过电压值,过电压值在381V~500V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。

3、再按一下相序保护器的R/M,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。

4、当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。

5、由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,相序保护器能记忆自锁。即使安全切断相序保护器工作电源,也会存储故障信息;只有在排除缺相、错相故障后,按R/设置键,相序保护器才能复位。而发生过压、欠压故障后,如果线路电压又恢复了正常设置电压范围,相序保护器能自动恢复。也可按R/设置键手动恢复。

四、相序保护器怎么接线?

问题:相序保护器接线图上E1E2E3代表什么?只知道2脚7脚是接电源还有一组常长一组长闭,那E1E2E3代表什么?

回答:
相序继电器产品,厂家会提供接线图。

E1\E2\E3要看说明书,或者接线图,如果是三相的相序保护器,一般是代表ABC相。
附件的这个厂家做的不错,接线图什么的都标的很正规,产品可靠。

如图:
相序保护器的接线图2

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢