有关旋转编码器接线图的例子,包括NPN集电极开路输出、电压输出、PNP集电极开路输出、线性驱动输出等,感兴趣的朋友参考下。
以下为编码器接线图介绍,与plc连接,以欧姆龙CPM1A为例:
一、NPN集电极开路输出
接线方式:
此接线方式应用于当传感器的工作电压与PLC的输入电压不同时,取编码器晶体管部分,另外串入电源,以无电压形式接入PLC。
注意,外接电源的电压必须在DC30V以下,开关容量每相35mA以下,超过这个工作电压,则编码器内部可能会发生损坏。
接线方式:编码器的褐线接编码器工作电压正极,蓝线接编码器工作电压负极,输出线依次接入PLC的输入点,蓝线接外接电源负极,外接电源正极接入PLC的输入com端。
二、电压输出
接线方式:
接线方式:编码器的褐线接电源正极,输出线依次接入PLC的输入点,蓝线接电源负极,再从电源正极端拉根线接入PLC输入com端。
三、PNP集电极开路输出
接线方式:
接线方式:编码器的褐线接工作电压正极,蓝线接工作电压负极,输出线依次接入PLC的输入com端,再从电源负极端拉根线接入PLC的输入com端。
四、线性驱动输出
接线方式描述:输出线依次接入后续设备相应的输入点,褐线接工作电压的正极,蓝线接工作电压的负极。
以下为旋转编码器接线图介绍,与计数器连接,以H7CX(OMRON制)为例:H7CX输入信号分为无电压输入和电压输入。
1、无电压输入
以无电压方式输入时,只接受NPN输出信号。
1)、NPN集电极开路输出的编码器接线方式如下图:
接线方式:褐线接电源正极,蓝线接电源负极,再从电源负极端拉根线接6号端子,黑线和白线接入8和9号端子,如果需要自动复位,则橙线接入7号端子。
2)、NPN电压输出的编码器接线方式:
接线方式与NPN集电极开路输出方式一样。
2、电压输入
1)、NPN集电极开路输出的编码器接线方式:
接线方式:褐线接电源正极,蓝线接电源负极,再从电源负极端拉根线接6号端子,黑线和白线接入8和9号端子,如果需要自动复位,则橙线接入7号端子。
2)、PNP集电极开路输出的编码器接线方式: