有关电气二次接线图的分类,二次接线图中常用的图形符号,包括归总式原理图与展开式原理图,屏面布置图与屏后接线图,非常全面的电气二次接线图相关知识。
一、二次接线图是由二次设备所组成的低压回路。
它包括交流电流回路、交流电压回路、断路器控制和信号回路、继电保护回路以及自动装置回路等。二次接线图是由二次设备的图形符号和文字符号,表明二次设备互相连接的电气接线图。在实际工作中,二次接线图不但常常遇到,而且数量较多,对它必须充分了解。
二、二次接线图的分类
二次接线图可分为原理图和安装图两大类,其中原理图分为归总式原理图、展开式原理图,安装图分为屏面布置图、屏后接线图。
1、原理图
凡表示动作原理的二次接线图统称为原理图。
由于元件的表示方法不同,原理图包括:(1)归总式原理图,即各元件在图中是用整体形式来表示,如电流继电器的表示图形中,下面是线圈,上面是闭合或断开有关直流回路用的触点。(2)展开式原理图,就是将各元件分解为若干部分,例如:上述电流继电器便分成线圈和触点两部分。它们在图中并不位于一起,而是分散在有关回路中。
2、安装图
根据安装施工的要求,将二次设备的具体位置和布线方式表示出来的图形称为安装图。安装图包括屏面布置图和屏后接线图。屏面布置图中,各元件的尺寸和相互距离,均要详细注明,便于在屏上进行安装。而屏后接线图系将各元件及回路加上编号,施工时,即按编号进行接线,使用起来非常方便。
三、二次接线图中常用的图形符号
二次接线图中,为了说明各元件的连接状况,每个元件须用具有一定特征的图形和文字符号表示出来,以免发生混淆。如电流继电器文字符号为LJ;时间继电器文字符号为SJ;试验按钮文字符号为YA; 起动按钮文字符号为QA;停止按钮文字符号为TA等。
四、归总式原理图
习惯上常把归总式原理图简称为原理图。归总式原理图,由于元件为总体形式,看起来比较直观,并且与一次设备画在一起,容易了解它们之间的相互关系和作用,便于形成清晰的概念,这种接线图对于叙述动作原理是有利的。它的缺点是,www.dgjs123.com如果元件甚多时,接线互相交叉显得凌乱,元件端子及连线均无标号,使用常感不便。
五、展开式原理图
展开式原理图又简称展开图,它完全由另一种形式绘制而成。交流回路与直流回路是互相分开的。在交流回路中,又分为交流电流回路和交流电压回路。在展开图中,继电器的线圈和触点是分开的,分别用规定的图形和文字符号加以注明,容易显示它们的功能。
任何一条回路是由按钮、触点、线圈等依电流通过的方向,由左至右,由上而下排列起来,就构成完整的展开图。在图的右侧,尚有文字说明回路的作用,可进一步帮助了解回路的动作过程。由于展开图条理清晰,能一条一条分析和检查,因此,在实际工作中用的最多。
六、屏面布置图
屏面布置图应满足下列一些要求:1、凡需经常监视的仪表和继电器,都不要布置得太高;2、操作元件,如控制元件、调节开关、按钮等的高度要适中,使得操作调节方便,它们之间应留有一定的距离,操作时,不致影响相邻的设备;3、对于检查和试验较多的设备,应位于屏的中部,而且,同一类型的设备应布置在一起,这样检查和试验都比较方便。
此外,应力求布置紧凑和美观。
七、屏后接线图
屏后接线图是现场安装不可缺少的图纸,图中每个设备都编有一定的顺序号和代号。设备接线柱上也加有标号。此标号完全与产品上的位置相对应。
此外,每个接线柱还注有明确的去向,这种接线图用于检查和安装,远比原理图方便得多。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。