三相异步电动机绕组的接线图方法详解
来源:电工天下时间:2020-11-11 13:54:54 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机绕组的接线图,三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头,分为星级接线法与三角形接线法,三相四线电表接线图,不带电流互感器。
三相异步电机的接线图
三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。
一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用 D 1 表示,末端用 D 4 表示;第二相绕组首端用 D2 表示,末端用 D5 表示;第三相绕组首末端分别 用 D3 和 D6 来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标 出 D1~D6 的标记,见图(1)。

三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将 D4、D5、D6 三个 接线柱用铜片连结在一起, 而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源, 即将 D1、 D2、D3 分别接入 A、B、C 相电源,如图(2)所示。
而三角形接法则是将第一相 绕组的首端 D 1 与第三相绕组的末端 D6 相连接,再接入一相电源;第二相绕组 的 首端 D2 与第一相绕组的末端 D4 相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的 首端 D3 与第 二相绕组的末端 D5 相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将 接线柱 D1 和 D6、 和 D4、 和 D5 分别用铜片连接起来, D2 D3 再分别接入三相电源, 如图(3)所示。

一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行, 可以从电动机铭牌上查到。三相 定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的, 绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一 起颠倒,例如将三相绕组的末端 D4、D5、D6 倒过来作为首端,(电工技术之家 www.dgjs123.com)而将 D1、D2、D3 作为末端,但绝不可单独将一相 绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。
如果接线盒中发 生接线错误,或者 绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过 大, 电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
三相异步电动机如果是△接线就没有中性点,也就不会有零线的接线端子; 星形的话:由于星形接线有个中性点,当三相负载平衡时,此点的电压为零, Ua Ub Uc=Um*sin(wt) Um*sin(wt-120°) Um*sin(wt 120°)=0,详细计算过程 省略,此点可接零线。
如果三相线电压为 380V,则电机每相绕组上加载的电压为 220v。再看线电流,由于 Ia Ib Ic=Im*cos(wt) Im*cos(wt-120 °) Im*cos(wt 120°)=0,故不用接零线,接了也没用嘛,又不流过电流。不平衡也不接零线则由 Ua/Za Ub/Zb Uc/Zc 决定,此式不等于 0,故中性点发生偏移,定子上加载的线电压也发生波动,和原来三相负载平衡时相比,电流还在这三相 负载中流动,但电流也发生了波动,比如某相流入,另两相流出,但三相负载中 总电流还是平衡的,根据是基尔霍夫电流定律也就是流入多少,还流出多少。
三相四线电表接线图(不带电流互感器)

定子三相绕组的六个出线端都引至接线盒上,首端分别标为 U1, V1, W1 ,末端分别标为 U2, V2, W2。

相关文章三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电工必备电气原理图7:三相闸刀

电工必备电气原理图7:三相闸刀,带有融丝装置的闸刀开关,主要部件件手柄、胶木外壳、瓷底板和融丝,其工作原理图如下图所示,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:55:21
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
三相电表接线图中N接零线对吗?

有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。
时间:2021-07-19 09:33:54
有功功率表测量三相有功功率和无功功率的方法

如何用有功功率表测量三相有功功率与无功功率,这里介绍下三相有功功率和无功功率的测量接线图与相量图,单表法测量三相有功功率的接线图和相量图,测量三相无功功率的接线图和相量图。
时间:2020-12-15 09:10:07
三相异步电动机正反转控制电路与接线图

有关三相异步电动机正反转控制的电路图,三相异步电动机正反转控制接线图,包括电动机正向启动与反向启动,接触器互锁与按钮互锁的相关知识。
时间:2020-12-10 06:19:47
- 上一篇:220V单相电机接线图及电机接线图问题
- 下一篇:三相五线制接线图及特点





