三相功率因数表怎么接线?三相功率因数表接线图
来源:电工天下时间:2020-03-19 08:58:35 作者:老电工手机版>>
分享一款三相功率因数表的接线图,本文提供了三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意,一个低压母线示意简图,供大家学习参考。
三相功率因数表的接线图
图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。
三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。
并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。
下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。
图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。
由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。
然后,以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果.则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。
电压线接好后,
再看电流线怎样连接。由于电流互感器的极性标注法是减极性的,即一次电流从L1端流人互感器,则互感器的二次电流从K1端流出。
因此,应把电流互感器的K1端与功率因数表的标有*号的电流接线往相连,K2端与另一电流接线柱相连。这样就相当于负荷电流流入了标有*号的电流接线柱(如图2中箭头方向所示)。

虽然功率因数表装在电容柜上,但它反映的是低压总母线上的功率因数,故电流互感器应安装在总母线上。
相关文章三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电工必备电气原理图7:三相闸刀

电工必备电气原理图7:三相闸刀,带有融丝装置的闸刀开关,主要部件件手柄、胶木外壳、瓷底板和融丝,其工作原理图如下图所示,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:55:21
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
三相电表接线图中N接零线对吗?

有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。
时间:2021-07-19 09:33:54
有功功率表测量三相有功功率和无功功率的方法

如何用有功功率表测量三相有功功率与无功功率,这里介绍下三相有功功率和无功功率的测量接线图与相量图,单表法测量三相有功功率的接线图和相量图,测量三相无功功率的接线图和相量图。
时间:2020-12-15 09:10:07
三相异步电动机正反转控制电路与接线图

有关三相异步电动机正反转控制的电路图,三相异步电动机正反转控制接线图,包括电动机正向启动与反向启动,接触器互锁与按钮互锁的相关知识。
时间:2020-12-10 06:19:47
- 上一篇:绕线转子三相异步电动机接线图说明
- 下一篇:求四位单控开关接线图