有关电动机单方向运转控制原理图与接线图,包括电动机的接线原理图、由刀开关控制熔断器做主保护的电路、电动机单方向运转控制接线图、由空气开关做主回路保护的电路等。
主回路导线:按导线选择口诀选用。
控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。
控制回路熔断器(FU2):可使用5A或10A的熔断器,装1.5A的熔丝。
导线并实际接线(实做)由空气开关在主回路保护
例题:为一台7.5kw电动机单方向运行的设备作接线,选用各种电器元件及导线。
1、7.5kw电动机的额定电流为15A。
2、开关:可选用HQ-60/3的胶盖闸,或HK-60/3的铁壳开关。
3、主回路熔断器:可选用RClA-30/30的瓷插式熔断器,或RL1-60/30螺旋式熔断器。
4、交流接触器:可选用B25、CJ20-25、CJ10-20中的任一种。
5、热继电器:可选用JR16—26/3D、热元件的额定电流用22A或16A的,整定在15A上。
6、控制回路熔断器:可选用RClA-5/3或RL1—15/2。
接线原理图与动作过程:
图1:由刀开关控制熔断器做主保护的电路
图2:由空气开关做主回路保护的电路
工作过程:按下控制起动按钮SB2,接触器KM线圈得电铁芯吸合,主触点闭合使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过FU1→SB1的常闭→KM的常开接点→接触器的线圈→FU2,松开SB2,KM也不会断电释放。
当按下停止按钮SB1时,SB1常闭接点打开,KM线圈断电释放,主、辅接点打开,电动机断电停止运行。FR为热继电器,当电动机过载或因故障使电机电流增大,热继电器内的双金属片会温度升高使FR常闭接点打开,KM失电释放,电动机断电停止运行,从而实现过载保护。
说明各元件的作用并根据给定的电动机容量选用各种电器。
开关(QS或QF)的额定电流:
1、刀开关起接通和断开电源的作用,可按3倍的电动机额定电流选择。
2、空气开关分合电源并有短路保护的作用,可按等于或略大于电动机额定电流选择。
熔断器(FU)起短路保护作用:
可按(1.5~2.5) 电动机额定电流范围内选取。
交流接触器(KM)接通和断开电动机,并有失压保护的作用:
接触器的额定电流可按(1.3~2) 电动机额定电流范围内选取。
热继电器(FR)电动机的过电流保护元件:
热元件的额定电流In。可在(1~1.5) 电动机额定电流In范围内选取;热继电器的额定电流,应不小于热元件的额定电流。
其保护整定值IFR=电动机额定电流In。
热继电器的调整:
有自动复位和手动复位两种(出厂时定在自动复位方式)。如需改用手动复位,可用小改锥伸入调节孔,反时针旋三扣左右。
热继电器过载动作后,在自动复位方式下,5分钟内可复位;在手动复位方式下,两分钟后按复位键可复位。
设备控制电路中的热继电器可以随意改变复位方式吗?为什么?
设备控制电路中的热继电器不可以随意改变复位方式,这时因为当热继电器动作了之后,设备再重新启动时的要求各有不同,如果手动复位的改成了自动复位,有可能造成设备的启动错误。