行程开关的结构与符号图及工作台的前进和后退电气原理图
一、行程开关的结构与符号图
行程控制,就是当运动部件到达一定行程位置时采用行程开关来进行控制。
行程开关的种类很多,图1所示是一般结构与符号图,图中所示有一个动合触点和一个动断触点。
行程开关是由装在运动部件上的挡块来撞动的。
(a) 结构
(b)符号
图1 行程开关的结构与符号图
二、行程开关控制工作台的前进和后退
图2所示,用行程开关来控制工作台前进与后退的示意图和控制电路。
(a)示意图 (b)控制电路
图2 用行程开关控制工作台的前进和后退
行程开关SQa和SQb分别装在工作台的原位和终点,由装在工作台上的挡块来撞动,工作台由电动机M带动。
电动机的主电路和笼型电动机正反转控制的主电路图是一样的,控制电路也只是多了行程开关的三个触点。
工作台在原位时,其上挡块将原位行程开关SQa压下,将串接在反转控制电路中的动断触点压开。
这时电动机不能反转。按下正转起动按钮SBF,电动机正转,带动工作台前进。行程开关的结构与符号图及工作台的前进和后退电气原理图
当工作台到达终点时(譬如这时机床加工完毕),挡块压下终点行程开关SQb,将串接在正转控制电路中的动断触点SQb压开,电动机停止正转。
与此同时,将反转控制电路中的动合触点SQb压合,电动机反转,带动工作台后退。
退到原位,挡块压下SQa,将串接在反转控制电路中的动断触点压开,于是电动机在原位停止。
如果工作台在前进中按下反转按钮SBR,工作台立即后退,到原位停止。
行程开关除用来控制电动机的正反转外,还可实现终端保护、自动循环、制动和变速等各项要求。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。