有关热电偶故障的原因与处理方法,热电偶故障现象、可能原因与处理方法,包括热电势比实际值小,热电极短路,热电极变质,热电势输出不确定等,均属于热电偶的常见故障类型。
故障现象,可能原因,处理方法
热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低)
热电极短路
找出短路原因:如因潮湿造成短路,需要干燥热电极;如因绝缘于损坏导致短路,需更换缘子
热电偶的接线柱处积灰造成短路
清扫积灰
补偿导线线间短路
找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线
热电极变质
长度允许时剪去变质段,重新焊接,或者更换热电偶
补偿导线与热电偶极性接反
重接热电偶和补偿导线
补偿导线与热电偶不配套
更换配套的补偿导线
冷端温度补偿器与热电偶不配套
更换配套的冷锻温度补偿器
冷端温度补偿器与热电偶极性接反
重接热电偶和冷锻温度补偿器
显示仪表按热电偶不配套
更换配套的显示仪表
显示仪表未进行机械零点校正
正确进行仪表机械零点调整
热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求
按规定重新安装
热电势比实际值大(显示仪表指示值偏高)
补偿导线与热电偶不配套
更换配套的补偿导线
显示仪表与热电偶不配套
更换配套的显示仪表
冷端温度补偿器与热电偶不配套
更换配套的冷端温度补偿器
有直流干扰信号
找到干扰源,消除直流干扰信号
热电势输出不确定
热电偶接线柱与热电极接触不良
拧紧接线柱螺钉
热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地
找出故障点,恢复绝缘
热电偶安装不牢或外部振动
紧固热电偶,消除振动或采用减振措施
热电极将断未断
修复或更换热电偶
外界干扰(如交流漏电、电磁场等)
找出干扰源,采取屏蔽措施
热电势误差大
热电极变质
更换热电偶
热电偶安装位置不当
更换安装位置
保护套管表面积灰
消除积灰
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。