首页 > 电工基础 > 电工入门

蓄电池安装过程中的注意问题

作者:老电工时间:2016-02-25 03:59:41

蓄电池安装过程中的注意事项

1、由于组合电池电压较高,存在着电击的危险,因此装卸导电联接片时,应使用绝缘工具,安装和使用电池要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在搬运、安装过程中不能用钢丝绳。

2、电池为荷电体,在运输、安装使用过程中必须特别小心,防止短路。

3、电池虽为密封和免维护,在正常条件下,不存在硫酸烧伤的危险;但如果电池壳体破损,则存在硫酸对皮肤和眼睛腐蚀的危险,万一硫酸溅进眼睛里,应立即用大量的水冲洗并去医院治疗。

4、不能把不同容量、不同性能的蓄电池连接在一起使用。

5、蓄电池应有良好的通风环境;不能有剧烈的振动或碰撞冲击。

6、单体电池应采用不锈钢螺母、螺栓,镀铅铜连接条和平垫圈串联连接。

7、脏污的连接条和松散的连接方式会引起电池打火,应清除连接片的脏污,保持连接片连接处的清洁,拧紧连接片时应保证扭矩达到规定值。

8、搬运、安装电池时不要触动极柱和安全排气阀。

9、清洗电池外表时可用肥皂水,不能使用有机溶剂。

10、不能用二氧化碳灭火器灭电池火灾,可用四氯化碳之类的灭火器。

11、连接电缆应尽可能短,不能仅考虑容量输出来选择电缆的大小规格,电缆的选择还应考虑不能产生过大的电压降。

同时,蓄电池安装应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、电源开关或保险丝等。安全距离为0.5米以上。

12、蓄电池应避免阳光直接照射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读