蓄电池容量受哪些因素影响?

作者:老电工时间:2020-01-13 13:39:19

有关蓄电池容量的影响因素,一是与生产工艺及产品结构有关的因素,二是使用条件,包括放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。

蓄电池容量的影响因素

影响蓄电池的容量的因素主要有二类:

1、与生产工艺及产品结构有关的因素,如活性物质的数量、极板的厚薄、活性物质的孔率等;

2、使用条件,如放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。

一、产品结构因素

1、极板上活性物质的数量

极板面积越大,片数越多,则同时和硫酸起化学反应的活性物质就越多,容量就越大。

2、极板的厚度

减小极板厚度可以提高活性物质的利用率。

3、活性物质的孔率

孔率即活性物质的孔隙多少,孔率越大,硫酸溶液扩散渗透越容易,则容量可相应提高。

如果孔率过大,则单位面积活性物质的数量要减少,容量却反而会下降。

4、活性物质的真实表面积

活性物质的真实表面积包括活性物质与电解液直接接触的表面积和细孔内的表面积。

极板的真实表面积要比极板的几何尺寸计算面积大得多(几百倍),真实表面积大,容量可相应提高。

5、极板中心距

在保证有足够的硫酸量的前提下,缩小极板中心距可以提高蓄电池的容量。

二、使用条件对蓄电池容量的影响

1、放电电流的影响

放电电流越大,则电压下降越快,至终止电压的时间越短,因而容量越小。

下图是6-Q-135型蓄电池在不同放电电流情况下的放电特性。

因为大电流放电时,极板表面活性物质的孔隙会很快被生成的硫酸铅所堵塞,使极板内层的活性物质不能参加化学反应,因此,放电电流增大,蓄电池的容量减小。

2、电解液温度的影响

温度降低,容量减小。(这是由于温度降低时,电解液的粘度增加,渗入极板内部困难;同时电解液电阻也增大,使蓄电池内阻增加,电动势消耗在内阻上的压降增大,蓄电池端电压降低,容量因此减小。)

图1—10所示为3-Q-75型蓄电池以225A的电流放电,当电解液温度为+30℃和-18℃时,蓄电池端电压与放电时间的关系。

下图为蓄电池在不同温度下所输出的容量:

在寒冷地区应特别注意蓄电池的保温。

3、电解液密度的影响

电解液相对密度和容量的关系:

总结:适当增加电解液的相对密度,可以提高电解液的渗透速度和蓄电池的电动势,并减小内阻,使蓄电池的容量增大;但相对密度超过某一数值时,由于电解液粘度增大使渗透速度减低,内阻和极板硫化增加,又会使蓄电池的容量减小。