无功功率补偿器有什么作用?

作者:老电工时间:2017-08-29 10:19:23

无功功率补偿器的4个作用

无功功率补偿器可用于提高供配电系统功率因数(COSφ )。

以下是提高功率因数(COSφ )的几大作用:

1、提高供电设备的利用率。在供电设备视在功率S一定的情况下, 越大,该供电设备可以带更多的有功负载(P=S*COSφ )。

2、提高输电效率。当有功负载(P)一定时,因为(P=UI*COSφ ) ,U不变化,COSφ 越大,则I 越小,I 在线路中的损耗就越小。

3、改善供电质量。I 越小,线路中电压损耗就越小,线路末端电压就可以得到更好的保证。

4、提高输电安全性。I 小,线路发热降低,提高输电线路的安全性。

二、无功补偿的作用是什么?

无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。

因此,无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。

反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

在供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。

无功补偿的作用:

⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。

⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:
cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

  • 无功补偿容量计算公式

    有关无功补偿容量的计算方法,无功补偿需求量计算公式,要注意补偿前后的有功功率、无功功率,补偿前后的无功差值即补偿容量是如何计算出来的。....

  • 无功补偿的优化选择原则

    有关无功补偿的原则与优化选择,总体平衡与局部平衡相结合,集中补偿与分散补偿相结合,根据补偿原则,确定无功补偿容量。....

  • 无功补偿的原则

    有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。....