电线断路找到准确位置方法:
1、明敷或架空线路:眼看、手摸就可以找到,断线处变软,有缩径(变细)。
2、穿管暗敷设线路:拆开各接线盒,用摇表或万能表分段测量,找到断线段,抽出断线换新电线。
3、埋地敷设的线路:在断线的一端接上电源或高频信号源,用一台收音机放在断线旁,把台调到干扰最强处,然后沿线路走,干扰忽然变小或无声了,断点就在这里,即可挖开处理。