首页 > 电工基础 > 电工入门

如何计算负荷,负荷与设备容量计算的abc法

作者:老电工时间:2016-05-14 18:25:33

负荷的计算方法

 abc法是应用单元功率的概念,把繁杂的功率运算简化为台数运算的方法。

该方法运用概率论的原理求出计算负荷与设备容量之间的关系,计算结果比较准确。这种方法可列表计算,简单易行。其计算公式为

  式中,pm为平均功率;α为计算系数,α=3时出现的概率为99.9%,α=1.5时出现的概率为93.3%,一般情况下取α=1.5即可。σn为符合均方差,如令p为有功功率,则σn=sqrt(p2-pm2)。
  对于多台设备,abc法的实用计算式为
  
  式中,d为单台等值功率,取值越大,计算精度越低;一般取d=3kw;kl为利用系数。
  
  各种设备的利用系数见表5-6。成组设备的利用系数a,b,c计算如下
  系数a 按下式计算
  
  式中,ki表示等值台数,按ki=pni/d计算(pni表示第i台设备的额定功率),并按四舍五入的原则取整数;ni为第i种设备的台数。
  系数b按下式计算
  
  系数c按下式计算
  
  如欲求得计算电流,则需求得成组设备的功率因素。成组设备的功率因素角的正切值按下式计算
  
  各种设备的cosφ和tanφ见表1。取得成组设备的计算功率pc和功率因素以后,可按下式计算三相设备的电流
  
 

表1 各种系数kl值
用电设备组名称
 
kl
 
c
 
cosφ
 
tanφ
一般工作制小批生产用金属切削机床,小型车、刨、抛、铣、钻床、砂轮机等
 
0.10-0.12
 
4.5
 
0.50
 
1.73
一般工作制大批生产用金属切削机床,小型车、刨、抛、铣、钻床、砂轮机等 电工技术之家
 
0.14
 
3.7
 
0.6
 
1.33
重工作制金属切削机床、冲床、自动车床、六角车床、粗磨、铣齿、刨、抛、立车、镗床等
 
0.16
 
3.3
 
0.53
 
1.51
小批生产金属热加工机床、锻锤传动装置、锻造机、拉丝机、清理转磨筒、碾磨机等
 
0.17
 
3.2
 
0.60
 
1.33
大批生产金属热加工机床
 
0.20
 
3.0
 
0.62
 
1.17
生产用风机
 
0.55
 
1.3
 
0.80
 
0.75
卫生用风机
 
0.50
 
1.5
 
0.80
 
0.75
泵、空气压缩机、电动发电机组
 
0.55
 
1.3
 
0.85
 
0.62
移动式电动工具
 
0.05
 
7.0
 
0.50
 
1.73
不联锁的提升机、皮带运输机、螺旋运输机等连续运输机
 
0.035
 
2.0
 
0.75
 
0.88
联锁的提升机、皮带运输机、螺旋运输机等连续运输机
 
0.50
 
1.5
 
0.75
 
0.88
吊车及电葫芦(e=100%)
 
0.15-0.20
 
3.5
 
0.5
 
1.73
电阻炉、干燥箱、加热设备
 
0.55-0.65
 
3.2
 
0.95
 
0.33
试验室用小型电热设备
 
0.35
 
2.0
 
1.00
 
0.00
3-10t电弧炼0.30钢炉
 
0.6-0.65
 
1.2
 
0.87
 
0.56
0.5-1.5t电弧炼钢炉
 
0.50
 
1.5
 
0.80
 
0.75
0.25-0.5t电弧炼钢炉
 
0.65
 
1.1
 
0.85
 
0.62
单头电焊用电动发电机组
 
0.25
 
2.5
 
0.60
 
1.33
多头电焊用电动发电机组
 
0.50
 
1.5
 
0.70
 
1.02
单头电焊变压器
 
0.25
 
2.5
 
0.35
 
2.67
多头电焊变压器
 
0.30
 
2.3
 
0.35
 
2.67
自动弧焊机
 
0.30
 
2.3
 
0.50
 
1.73
缝焊机及点焊机
 
0.25
 
2.5
 
0.60
 
1.33
对焊机及铆钉加热器
 
0.25
 
2.5
 
0.70
 
1.02
低频感应电炉
 
0.75
 
0.9
 
0.35
 
2.67
高频感应电炉(用电动发电机组)
 
0.75
 
0.9
 
0.80
 
0.65
高频感应电炉(用真空管振荡器)
 
0.65
 
1.1
 
0.65
 
1.17