首页 > 电工基础 > 电工入门

怎么选择合适的逆变器,逆变器的主要技术参数有哪些

作者:老电工时间:2020-10-21 16:47:15

怎么选择合适的逆变器,在选择逆变器时,需要从多个维度来考虑,比如先弄清所购买的逆变器用在哪类电器上,了解准备配用电器持续功率是多少,以及掌握好逆变器的主要技术参数等,下面就一起来了解下吧。

逆变器的选择要领

问题:一台空调或电视或电脑或电动机,如何选取逆变器?如何配电池?能用多长时间?等这些常见但又有一定难度的问题。为了方便客人了解如何选取一款合适自己用的逆变器,现在就些问题解答做一个祥细的说明,希望对你今后选购逆变器起到作用。

这里专门针对个人购买逆变器的一些常见问题作下详细解答。

在准备购买一款逆变器时,最需要关心的不是厂家和牌子,因为出名的公司,在网上都能查,同样出名的厂家生产的产品也不是个人真正想购买的。因为相同的功率杂牌比名牌在价格上差得太远。其实不管是名牌还是杂牌所采用的电路原理是一样的。有经验的工程师在杂牌厂一样能设计比名牌更好的产品。我们这次抛开牌子、产地、原理与用料等不谈,主说明如何才能选择合适自己的逆变器。

1、怎么选择合适的逆变器

要选择好逆变器,先要做的第一件事就是弄清所购买的逆变器要用在哪一类电器上,比如家庭,一般面对的就是电视,电脑,冰箱,音响,光管等电器,此类电器对于逆变器的要求不高,但电压稳定度与功率合理配置是必须的。

所以,选择合适自己的产品,先要了解准备配用电器持续功率是多少,我们准备用多长时间,电器峰值功率是多少。用电器持续功率就是我们电器上标称的功率,计划使用时间长短,就是电器完成工作量要耗多少电量,峰值功率,是开机瞬间用电器的冲击功率是多少。比如一台电视机,电器标100W,其意思是1个小时用电量是100W,这就是持续功率,度电3600W,按理论算,度电我们可以供这台100W电视工作36个小时,峰值功率,就是开关瞬间,感觉到家里的光管或灯会瞬间闪动一下,这就是开机瞬间,因为电视机的消磁线圈相当于短路,把我们电压拉下来了,这瞬间的功率是非常大的,要不也不会把我们电网电压拉低。

持续时间,100W,功作36个小时,就是3600W,如果我们用一个电池给它供电,电池12V,36AH,它所能存的电量是36X12=432W,由于逆变器只有95%转换率,电池有20%的电佘量不能用,所以432X0.95X0.8=328W,也就是说36AH,12V电池一个小时只能供给我们328W功率,一个100W电视工作36个小时要3600W功率,3600/328=10.9,通过理论算,如果让100W电视工作36个小时,我们要配备11个12V,36AH电池。

2、逆变器的主要技术参数

电器,从技术性能上说,大体分三类:容性电器,感性电器,阻性电器。

容性,也就是相对电源说,输入是容性负载。比如家庭里常见的:电视机,电脑,手机充电器等用开关电源来供电的都可以称之为容性负载,因为这类电器输入第一级都有一个很大的滤波电容,懂电子的都知:电容是通交阻直的,但电容电流要比电压超前90度,也就是说瞬间相对电源来说它是短路的导线。因此这类电器就存在一个瞬间峰值。

感性负载,我们常见的是:风扇,音响(它一般用低频变压器供电),抽水机,电钻,空调,冰箱。它的输入相对电源说,接的就是电感线圈,线圈就是一个电感。懂电子明白电感的电压要比电流超前90度,也就是说它相对于电源来说瞬间接通也是短路的,只有启动后,阻抗上来了,才会稳定运行。我们使用大功率电动机就明显感觉到开机瞬间,整个房子的灯管,电器都为之一闪,这就是峰值功率,瞬间峰值功率要比电机上标的功率大很多倍。比如标:500W电动机,3倍瞬间启动功率,相当于开启功率是1500W了。

阻性负载,常见的就是灯泡,相对于电源来说,它就是一个纯电阻,不存在开机冲击的问题。

最难选择就是电机类,这里做下详细说明

通过上边的说明,要选择逆变器,就要明白电器在开机瞬间的冲击能力!冲击也只表现在感性或容性负电器上。如电机类,因为是感性,冲击一般在3到7倍,500W电机,功率冲击为1500W到3500W间。逆变器一般有2倍峰值,也就是说500W逆变器,瞬间有1000W功率输出,1000W有2000W输出,1500W,有3000W输出,2000W,有4000W瞬间输出。因此按500W电机说,要选择2000W以上的逆变器,但反过来说,电机并不是说都有7倍峰值的。

只要明白:逆变器瞬间能输出2倍的标称功率,容性或感性负载瞬间启动要3到7倍峰值功率。

如果确定是3倍或7倍峰值?其实并不难。空载运行是3倍,满载运行是7倍,所以峰值数是多少,我们可根据电动机驱动负载程度来判断。比如手电钻,我们都是在空载下正常运行才打孔的,所以我们可以按4倍峰值算(其实是3倍,多1是佘量),500W手电钻,4倍,峰值2000W,用1000W逆变器可以了,其它的电动机依此类。比如空调,它是纯感性的,启动峰值很大,因为压缩机每次启动,电机都是满载工作。

可以认为它的启动是7倍峰值。1000W要空调,峰值7000W,逆变器2倍峰值,7000除2等于3500W,就是说要用1000W功率的空调,要配3500W以上功率的逆变器才能启动。现在的空调都配有变频器了,我们可以按4倍峰值算,1000W变频空调,4000W峰值,要配2000W的逆变器才能安全运行。所以用1000W空调,我们可以选购1500W到2000W间的逆变器。

如果是太阳灯,灯泡,都是纯电阻的,多大灯泡就配多大逆变器。比如:500W逆变器就一定能驱动500W灯泡,如果驱不动,证明你的逆变器是标大功率的。现在市面上,特别是淘宝上,300W,标500,500W标1000,1000标2000。按逆变器标准来说,实际输出功达到标称功率的90%为合格品,如:500W逆变器,最少也能驱动450W灯泡,如果不行,你买的就是水货。

上边都是理论,很多人不一定能看懂,有能力看懂的,也不一定想去研究,下边就常用的电器列一下要配的逆变器功率。

1、对于像电热丝,灯泡,太阳灯之类纯电阻性家用电器,电器上标多大的功率,就用它的功率娄除以0。9,比如:100W灯泡,100除0。9=111,这样我们配一个120W逆变可以安全使用。

2、电视机,电视分两种,一种是液晶的,一种是显像管的。对于液晶电视,只要比电视标的功率大2倍的逆变器可以。比如:液晶电视标100W的,我们配300W逆变器绝对可以用。对于显像管的,因为容性大,消磁线圈又相当于一个感性负载,冲击力是很强的,一般按10倍峰值算比如:100W,峰值1000W,我们要配500W以上的逆变器才能驱动。

3、电脑,如果是液晶显示器的,按选购液晶电视点加上90W功率选取(电脑主机功率),如果是显像管的,按选择显示器标称功率算出其峰值功率加90W(主机功率一般在90W以内)选取。如果感觉麻烦,就直接用500W逆变器吧,绝对没问题。

4、手电钻,按3倍峰值算(空载稳定运行才打孔,因此峰值小),如:500W的,峰值1500W配800W逆变器,1500W的,配3000W逆变器。抽水机,家用的500W,按7倍算(一启动就要抽水,满载启动功作,峰值启动大),峰值,3500W,要配1800W逆变器,750W抽水机,要配2500W逆变器才能安全运行。

5、空调,非变频的按7倍峰值算,变频的按4倍峰值算。如1000W每小时的空调,7倍就是7是7000W,3500W逆变器峰值2倍,刚好
7000W。变频的按4倍算,1000W峰值4000,2000W逆变器峰值刚好4000W,所以变频的也要用到2000W,用逆变器拉空调确是有钱人才能玩得起的。

6、对于家庭中一些小功率电器,我们就不必过于考虑了,因为一台100W逆变器市面售价才70元。其实如果是一般家庭用的如电视,电脑,音响,光管这些电器,我们配一台500W的可以了,价钱也不高,200多元,对像车载冰箱,或同时要用家里的好几台电器,买1000W的吧,售价400元/台。

7、对于特别用途的,如榨汁机,搞拌机,冲击钻,空调,冰箱等这些电器,在选择上是很确是很有难度的,请细看1到5点说明。

合理电池逆变器的配置

家庭上网,电视电脑,照明用,,请配500W以上的逆变器加上100AH电池,使用时间,4个小时。

冰柜,请配1500W以上的逆变器加上150AH电池。使用时间:8个小时。

风扇,照明,配300W逆变器加36AH电池,使用时间2个小时。

车载冰箱,请配1000W以上的逆变器。

3、电池功率配置计算公式

总之:电池能持续的工作时间=电池容(单位。安时)X电池电压X80%X0。9除以负载功率。比如12V100AH电池,用100W的灯泡持续时间=100X12X80%X0。9/100=8。64小时(电池质量有好坏,有新有旧,所以实际使用时间是有别的,但如果你配的是新电池,充满电基本上能达到上述算出来的时间。) 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读