在为家用电器选择逆变器时,如何来把握逆变器的功率大小,这对于非专业人士来说,是一个很让人头疼的问题,这里电工天下小编总结了常用电器的逆变器功率的选择技巧,希望对大家有所帮助。

常用电器的逆变器功率

主要有七大类型的家用电器,在选择逆变器的功率时,需要参考如下的配置要求,大家根据自己家的实际情况来选择。

1、电热丝与灯泡、太阳灯等纯电阻性家用电器

这些电器上标多大的功率,就用它的功率娄除以0.9,比如:100W灯泡,100除0.9=111,配备一个120W逆变就可以安全使用。

2、电视机

电视分两种,一种是液晶的,一种是显像管的。对于液晶电视,只要比电视标的功率大2倍的逆变器可以。比如:液晶电视标100W的,配备300W的逆变器绝对可以用。

对于显像管的电视机,由于容性大,消磁线圈相当于一个感性负载,冲击力很强,一般按10倍峰值算比如:100W,峰值1000W,要配500W以上的逆变器才可以驱动。

3、电脑

液晶显示器的电脑,按选购液晶电视点加上90W功率选取(电脑主机功率),如果是显像管的,按选择显示器标称功率算出其峰值功率加90W(主机功率一般在90W以内)选取。

当然,也可以直接用500W的逆变器,绝对没问题。

4、手电钻

按3倍峰值算(空载稳定运行才打孔,因此峰值小),比如:500W的,峰值1500W配800W逆变器,1500W的,配3000W逆变器。抽水机,家用的500W,按7倍算(一启动就要抽水,满载启动功作,峰值启动大),峰值,3500W,要配1800W逆变器,750W抽水机,要配2500W逆变器才能安全运行。

5、空调

非变频的按7倍峰值算,变频的按4倍峰值算。比如1000W每小时的空调,7倍就是7是7000W,3500W逆变器峰值2倍,刚好7000W。变频的按4倍算,1000W峰值4000,2000W逆变器峰值刚好4000W,所以变频的也要用到2000W,用逆变器拉空调是有钱人才能玩的游戏。

6、小功率电器

一般不用过多考虑,因为一台100W逆变器市面售价才70元。一般家庭用的如电视,电脑,音响,光管这些电器,配备一台500W的即可,价钱也不高,200多元,对像车载冰箱,或同时要用家里的好几台电器,买1000W的吧,售价400元/台。

7、特别用途的家用电器

所谓特殊用途的电器,比如榨汁机、搞拌机、冲击钻、空调、冰箱等电器,在选择上很有难度,请细看1到5点说明,然后选择适当的逆变器。

常见用电器的电池逆变器的配置说明

1、家庭上网、电视电脑及照明:配置500W以上的逆变器加上100AH电池。使用时间:4个小时。

2、冰柜:配置1500W以上的逆变器加上150AH电池。使用时间:8个小时。

3、风扇及照明:配置300W逆变器加36AH电池。使用时间2个小时。

4、车载冰箱:配置1000W以上的逆变器。

总结

电池能持续的工作时间=电池容量(单位:安时)X 电池电压 X 80% X 0.9除以负载功率。比如12V100AH电池,用100W的灯泡持续时间=100X12X80%X0.9/100=8.64小时。 