有关零线上是否有电流的问题,零线有没有电流的二种说法,以及零线中有电流通过时,究竟会不会伤到人,一起来了解下。
一、零线有电流吗?
1、在三相四线制的电力负荷中,如果三相负荷分布均匀(越均匀),零线上就没有电流(电流越小),这时从理论上讲可以取消零线。是正确的!
零线上没有电流(或没有零线)是可以通过其它另外两相的相线形成回路的!不过,即使零线没有电流,为了安全可靠地工作,实际零线一般也不能取消。
2、用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的。这种说法对于单相的用电器来说是正确的,但是对于三相用电器来说却是错误的!因为,三相用电器通常三相是均匀或负载是平均的,也就是说零线没有电流了,而对于单相用电器来说局部的零线电流与火线电流一样大,但若每个单相都带有同样的负载同时工作,三相负载都一样,三相公共部分的零线电流则为0。
零线有没有电流的第二种说法:
1、看一下高压电线杆上,三相高压线是没有零线的,采用三相三线制传送电力。这时三相交流电三相的矢量和永远为零:将三根同幅度的正弦曲线相隔120度画出在同一图上,可以看到在任何角度位置,其值相加后总是为0,所以用不到零线。你这里是将单相交流电和直流电的“回路”概念用到了三相交流电上了。
在低压供电线路上,在马路边架空的变压器上,可以看到初级的高压侧只有三根线,次级380V输出端才有4根线,其中一根细的就是零线,在变压器处接地。
2、对单相电路来讲,火线电流等于零线电流(除非电路有故障,一部分电流“漏电”到地线上)。
以上两种说法都对!只是它们所对应的前提不同。
1.指在三相四线制的电力负荷分布均匀中的情况,说三相交流电瞬间的矢量之和为零,(假如某个瞬间A相电流在正的最高点,B相和C相电流就在负的1/2点上,A相电流就分别流向了B.C相)这是交流电的基本原理,没错.您可以画三个相差120度相位的正弦波的矢量,就看明白了。
2.指单相交流电路的情况,也没有错,一个电气回路节点的流入和流出电流应该是相等的。
二、零线为什么有电流?
有电流。所谓零线没电是指零线相对于地的电压为零即等电位。火线与火线之间的电压是380V即我们所说的动力用电;火线与零线之间的电压是220V即我们照明用电。
照明电是单相电,单相设备运行时通过零线与变压器组成闭合回路。所以,单相设备在运行时零线是有电流通过的。
另外,三相四线制的连接设备,会因为三相电流不平衡而带一定电流。
火线电流需要通过零线流回去,才能形成回路。即使是3相系统,只要3相电流不对称,不对称的部分的电流也必须通过零线平衡。
三、零线有电流通过,为什么不电人?
零线的电位和大地是一样的,人同时接触大地和零线时两端不存在电位差,即没有电压,自然不会产生流过人体的电流。
而且在电力系统正常工作的时候,由于三相对称,三相电流之和在任何一个时刻都是为零的。这时零线上不存在电流。
在电力系统负载不平衡的时候才会有电流流过零线,但是此时接地线的电阻肯定比人体电阻小很多,电流自然会通过电线流向大地而不会通过人体,此时就算电流很大,人体承受的电压也很小,是不会发生触电事故的。
四、关于零线电流的问题及解决方法
零线无电压,为什么有电流?为什么不会使人触电?
一、零线无电压,为什么有电流?
零线并不是无电压的。只是看你跟谁比较,举个简单的例子说,如果天气预报说今天气温为0度。那么你就认为今天没有温度了么?显然是不对的。零线只是对地没有电压。它对相线是有220伏的电压的。相线与零线只要构成回路。就有电流流过。
可以这样理解,有电压并不一定有电流,有电流就一定有电压。理论上零线是有电流没有电压的,实际上因为导线也有电阻的存在,会在电流回路产生压降,一般几伏到几十付不等,为什么人不会触电呢,因为对交流电来说电压在60v以下人体是安全的,不会有触电的危险,人体不会有任何触电的感觉,所以这就是一般人都认为零线无电压的原因,除非人体接触的零线在和人接触点的后面断开了,那么零线电压瞬间就升高到和火线差不多220v左右,电压驱动电流通过接触点和人体和大地形成回路,人就发生触电现象,也说明了为什么零线断了,我们用试电笔测量零线时就会发现它是带电的。
再补充一点为什么零线有电流无电压呢?
打个比方,我们用的自来水,水在水管里的时候应该是有水压的,具体水压的压力多大要看水位有多高,那么当我把水从水管里释放出来后,水滴还存在水压吗,都转化成为动能存在。 水的动能消耗完后,不会消失,应该流到河里、江里、海里,然后在吸收能量,转化成气态飞回来,继续给我们使用,形成一个回路,那么这个河里、江里、海里指的就是零线的功能,它把电子送回变压器中性点,通过变压器线圈回到火线里面继续循环形成回路。
注意:中性点是和大地相连的,所以电子也可以通过大地回到变压器中性点进行循环。
二、家庭电路中零线没有电压,那零线中还有没有电流没有电压是指相对大地的电压非常低,因为在户外,零线是与大地相连的。电流必须形成回路,没有漏电的情况下,零线的电流与火线的电流一样大。
零线电流过大并超过火线电流的原因:是非线性负载大量集中使用,产生严重的三次谐波造成的,3次谐波最高可达基波电流的80%以上。
由于3次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。
零线电流的两大来源:
1、本身设备及负载分配不均匀,负载越不平衡零线电流就越大,但是不可能超过火线的电流,这种情况下把负载分配均衡就可以解决了。
2、负载谐波源产生三次谐波造成零线电流过大,即使三相负载平衡零线电流还是很大,这时就需安装和衡源电气HHYLX零线电流消除器,消除零线过流问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。