首页 > 电工基础 > 电工入门

避雷针的制作安装方法与注意事项总结

作者:老电工时间:2020-04-16 09:33:07

有关避雷针的小知识,在制作避雷针时需要注意的问题,以及安装避雷针时的注意事项,避雷针对建筑物等起到防雷避雷的作用,在制作安装方法上有很多注意事项,一起来看下。

避雷针的制作安装方法

1、避雷针上所有金属部件必须镀锌,在操作时注意保护好镀锌层。

2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm

3、在安装避雷针时,应当垂直安装牢固,垂直度允许的偏差为3/1000。

4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须相关规定。

5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

6、圆钢为其直径的6倍。

7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:

1)独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

2)屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。

3)水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管。

4)烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管,避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm。

避雷针制作安装的注意事项

避雷针的高度一般为400mm或500mm。

1、在制作避雷针时,焊接处不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。

解决方法:及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。

2、避雷针的针体弯曲,安装垂直度超出允许偏差。

解决方法:将针体重新调直,符合要求后再安装。

3、独立避雷针及其接地装置与道路,或建筑物的出入口保护距离,不符合安装规定。

解决方法:要求距离大于3m,当小于3m时,及时采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

注意问题:

1、避雷针若未接地,将变为迎雷针,安装避雷针时必须做好接地。

2、建筑物是否遭雷击,受到很多因素的影响,有无避雷针只是其中一种,不能夸大避雷针的作用。

3、很多古建筑在山顶上,没有遭受雷击,而附近的山谷中易受雷击,是由于土壤电阻率不同造成的。山上砂石多,土壤电阻率大;山谷中多有河流,土壤中水分大,土壤电阻率小。

以上介绍了避雷针的安装方法,以及在安装避雷针时的注意事项,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读