首页 > 电工基础 > 电工入门

变压器电流计算公式_有关变压器电流的计算方法

作者:老电工时间:2020-04-28 15:16:41

关于变压器电流计算的方法,变压器如何计算电流,变压器电流计算公式是怎么样的,作为电工来说,掌握变压器电流计算,是必备的一项技能,电工天下小编整理了常用的变压器电流计算公式,需要的朋友参考下。

一、变压器的额定电流怎么算?

比如1250KVA的变压器,应该怎么算它的额定电流?

根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。

1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)

答案就是1900A。

二、变压器怎么计算电流?

变压器如何算电流?

10/0.4KV 变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A

计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A

计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A

根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。

1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)

答案就是1900A

变压器一次变电流的计算方法

1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!

比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A

3、粗略估算法:

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法

4、公式计算法:

I=S/1.732/U

I--电流,单位A

S--变压器容量,单位kVA

U--电压,单位kV

5、最大电流计算:

需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!

综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6% 。

三、三相电力变压器额定电流计算公式

三相电力变压器额定电流计算公式:

Ie=Se÷(1.732×Ue)

式中:

Ie为额定电流(A)

Se为额定容量(KVA)

Ue为额定电压(KV)

四、三相变压器线电流计算公式

电力变压器变压器额定电流I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。

I1N = SN / U1N

I2N = SN / U2N

对三相变压器:

I1N=SN/[sqrt(3)U1N]

I2N=SN/[sqrt(3)U2N]

U1N为正常运行时一次侧应加的电压。

U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。

单位为V。

相变压器中,额定电压指的是线电压。

SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率

通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。

I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。

I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI有功功率P=1.732UI cosΦ无功功率Q=1.732UI sinΦ功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) = 3*相电压U*相电流I(角形接法)

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 接法) = 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)

三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读