首页 > 电工基础 > 电工入门

变频串联谐振成套装置的原理与特点分析

作者:老电工时间:2020-01-13 13:36:04

变频串联谐振成套装置原理是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。

变频串联谐振成套装置的工作原理

通过变频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品Cx上,通过改变变频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。

回路的谐振频率取决于被试品电容Cx和电抗器的电感L,谐振频率f=1/(2π√LC)。

变频串联谐振成套装置原理是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。

变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、电力变压器、GIS和高交联动力电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。

变频串联谐振成套装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。

变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;变频串联谐振成套装置由控制器和滤波器组成。

变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。

励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。

高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。

变频串联谐振成套装置特点

1、大屏幕显示试验数据、试验状态,并有实时操作步骤提示功能。

2、能灵活整定试验电压、调频范围、加压时间。

3、试验结果能计算出被试品电容。

4、体积小、重量轻、操作方便。

5、分辨率高,频率分辨率为0.001Hz,电压分辨率:粗调为1%,细调为0.01%。

6、安全可靠性高,系统具有过电压、过电流及放电保护功能,可保护人身设备安全。

7、试验结果可打印。

8、可升级操作软件。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读