首页 > 电工基础 > 电工入门

重合器与分段器有什么区别

作者:老电工时间:2020-05-27 08:50:32

重合器与分段器有什么区别

本节内容:什么是重合器,什么是分段器,断路器、重合器与分段器的区别与应用。

重合器是具有自动重合闸功能的断路器,一般用于户外线路上,能快速恢复瞬时性故障、隔离永久性故障。

分段器是具有隔离断口功能的负荷开关,不具备开断短路电流能力,可以开合额定电流,关合短路电流。

一般与重合器配合,配置相应控制器,可实现线路故障定位,并将故障段隔离。相比之下,分段器的价格要比断路器、重合器低很多。

分界开关,实际上与分段器或分段开关是同一个概念,在线路上的功能是一致的。不同的是:分界开关为断路器,分段开关为负荷开关

断路器、重合器与分段器的区别与应用

主要是指户外柱上产品,断路器大家都比较熟悉,就不说了。

还有一个概念叫分界开关,实际上与分段器或分段开关是同一个概念,在线路上的功能是一致的。不同的是:分界开关为断路器,分段开关为负荷开关。

重合器和分段器配合使用的原则

重合器、分段器均是智能化设备,具有自动化程度高等诸多优点。但是只有当正确配合使用时才能发挥其作用,因此应遵守以下配合使用的原则:

(1)分段器必须与重合器蝉联,并装在重合器的负荷侧。

(2)后备重合器必须能检测到并能作用于分段器保护范围内的最小故障电流。

(3)分段器的起动电流必须小于其保护范围内的最小故障电流。

(4)分段器的热稳定额定值和动稳定额定值必须满足要求。

(5)分断期的起动电流必须小于80%后备保护的最小分闸电流,大于预期最大负荷电流的峰值。

(6)分段器的记录次数必须比后备保护闭锁前的分闸次数少1次以上。

(7)分段器的记忆时间必须大于后备保护的累积故障开断时间(TAT)。后备保护动作的总累积时间(TAT),为后备保护顺序中的各次故障涌流时间与重合间隔之和。

由于分段器没有安秒特性,所以重合器与控制分段器的配合不要求研究保护曲线。后备保护重合器整定为四次跳闸后闭锁,这些操作可以是任何快速和慢速(或延时)操作方式的组合,分段器的整定次数选择三次计数。

如果分段器负荷侧线路发生永久性故障。分段器将在重合器第三次重合的分开并隔离故障,然后重合器再对非故障线路供电。

假如另有串联配制的分段器,它们整定的闭锁次数应一级比一级小。

最末级分段器负荷侧线路故障时,重合器动作,串联的分段器都记录重合器的开断电流次数最末级达到动作次数后分闸,隔离故障,重合器再重合接通非故障线路恢复正常供电。未达到计数次数的分段器在规定的复位时间后复位到初始状态。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读