欧姆定律公式的应用:单相与三相的计算公式

作者:老电工时间:2020-02-23 11:34:21

有关欧姆定律公式的应用,三相交流电路与单相电流中,欧姆定律的计算公式与应用实例,100kva变压器,其高压侧额定电压为10.5kv,低压侧为0.4kv,高、低压侧的额定电流值。

欧姆定律公式(单相)与欧姆定律公式(三相)

例:在三相交流电路中,已知KW=1(KW)

V=380V,求A。

解:三角形符号公式中,KW与KV、、是除数关系,故得下式:

A=W÷(KV××)

代入得:A=1÷(0.38×1.732×0.8)

=1÷0.562=1.92(安培)

(如果没有明确力率,可按0.8计算)

例:有台100kva变压器,其高压侧额定电压为10.5kv,低压侧为0.4kv,问高、低压侧的额定电流各是多少?

解:根据公式A=KVA÷(KV×)

代入得:A高=100÷(10.5×1.732)=5.5

A低=100÷(0.4×1.732)=144.5

答:高压侧额定5.5电流A;

低压侧额定电流144.5A。 电工技术之家

例:某厂有功电度抄见为100度,无功电度76度,问该厂设备力率是多少?

解:三角形公式中,a与的关系是除数关系,故得下式:=a÷()

代入得:=100÷()

=100÷=0.8

答:力率为0.8。

如果几个并联电阻的阻值相同,也可以用并联个数的倒数和电阻值相乘求出。

以上就是欧姆定律公式的应用:单相与三相的计算公式,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。